Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpö 75neliöiseen?  (Luettu 50411 kertaa)

Poissa elukka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #80 : 05.10.13 - klo:10:32 »
Ja nuo patterit on samalla seinällä isompi patteri on vain seinän toisella puolella ja putket on vedetty seinän läpi.

Poissa elukka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #81 : 05.10.13 - klo:10:42 »
Kun tota hienoa piirrustusta hetken kyttäilly niin ainut mitä tässä voi kokeilla niin kuristaa tuota pienemmän patterin paluuta jolloin ehkä paine vähän kasvaa ja alkaa kulkemaan paremmin isossa patterissa??
Koska kuitenkin pienemmän patterin paluuputki on lämmin toisin kuin isomman patterin paluu on kylmä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #82 : 05.10.13 - klo:17:13 »
Jos isomman patterin vesi tosiaan kulkee pienemmän patterin kautta, niin isomman patterin ei pitäisikään lämmetä, koska pienemmältä patterilta isommalle lähtevän ja isommalta pienemmälle palaavien putkien välillä ei ole paine-eroa ja sitä ei saa muodostettua olemassa olevilla komponenteilla.

Alla oleva on normaalisti käytetty kytkentä ja se toimii.

ATS


image upload no compression
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #83 : 05.10.13 - klo:20:52 »
Onko patterit varmasti noin kytketty,eli pienemmässä patterissa on 4 putkea,yksi joka kulmassa?

Jotenkin uskomaton tapaus ???

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4836.0;attach=1105;image
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa elukka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #84 : 06.10.13 - klo:12:20 »
Onko patterit varmasti noin kytketty,eli pienemmässä patterissa on 4 putkea,yksi joka kulmassa?

Jotenkin uskomaton tapaus ???

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4836.0;attach=1105;image

Jep tuota itekki ihmettelin ku yritin ns.maalais järjellä miettiä putkien/patterien paine-eroja.
Jopa tuo vaikuttais järkevämmältä kytkennältä...

Täytyy kyllä soitella TecHeatin myynti edustajalle ja mainita asiasta.... Voisin yhdeltä puolitutulta putkarilta kysyä josko se muuttas nuo putket.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #85 : 06.10.13 - klo:17:03 »
Lainaus
Jep tuota itekki ihmettelin ku yritin ns.maalais järjellä miettiä putkien/patterien paine-eroja.
Jopa tuo vaikuttais järkevämmältä kytkennältä...

Täytyy kyllä soitella TecHeatin myynti edustajalle ja mainita asiasta.... Voisin yhdeltä puolitutulta putkarilta kysyä josko se muuttas nuo putket.

Tämä viimeinen kytkentä toimii jotenkuten. Säätö penemmän patterin poistopuolen kuristimella.
Pienemmän patterin termostaatin kuristaessa virtausta pienenee myös isomman patterin virtaus.

Eikös tällaisen suunittelukukkasen korjaus mene "takuun" piikkiin, suunittelija tai asentaja, joka mokan on tehnyt?

Kun siellä putkimiestä joka tapauksessa tarvitaan, niin korjaa saman tien kytkentä tuoksi minun aiemmin esittämäksi kytkennäksi.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa elukka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #86 : 06.10.13 - klo:17:20 »
Lainaus
Jep tuota itekki ihmettelin ku yritin ns.maalais järjellä miettiä putkien/patterien paine-eroja.
Jopa tuo vaikuttais järkevämmältä kytkennältä...

Täytyy kyllä soitella TecHeatin myynti edustajalle ja mainita asiasta.... Voisin yhdeltä puolitutulta putkarilta kysyä josko se muuttas nuo putket.

Tämä viimeinen kytkentä toimii jotenkuten. Säätö penemmän patterin poistopuolen kuristimella.
Pienemmän patterin termostaatin kuristaessa virtausta pienenee myös isomman patterin virtaus.

Eikös tällaisen suunittelukukkasen korjaus mene "takuun" piikkiin, suunittelija tai asentaja, joka mokan on tehnyt?

Kun siellä putkimiestä joka tapauksessa tarvitaan, niin korjaa saman tien kytkentä tuoksi minun aiemmin esittämäksi kytkennäksi.

ATS

"takuun piikkiin" Joo niin itekki vähä ajattelin,että huomenissa soittaa ko. firmaan ja kysästä miten tuo homma hoidetaan.

Poissa elukka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #87 : 12.12.13 - klo:20:32 »
Onko keruupiiriin nesteen lisäys suoritettava itse vai kuuluuko se myyjäliikkeen/huoltomiehen tehtäväksi? tai takuuseen??
Ei nyt ihan vielä ajankohtasta tuo nesteen lisäys mutta näyttäs paisuntasäiliön painemittari,että paineet olis pikkuhiljaa pudonnu.
Jotain se suomenruotsalainen asentaja poika höpisi,että keruupiirin hanaan liittää vesiletku ja lorottaa lisää vettä mutta käsittääkseni silloinhan piiriin menee ilmaa??

Ja eipä vieläkään ole kuulunut mitään siitä "väärin asennetun" patterin korjauksesta  >:( Myyjä sanoi laittavansa asiaa eteenpäin muttei mitään vaan ole enään kuulunut.

Poissa elukka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #88 : 15.03.14 - klo:11:24 »
Noniin tuli nyt tammi-helmikuun sähkölasku joka oli pompsahtanu reilu 150€ tavanomasesta laskusta niin katoin vähä pumpun käyttötuntia.
Pumppu asennettu 2.10.2013 ja nyt 15.03.2014 oli kertyny 2011h. Onko tuo mielestänne ihan normaali tuntimäärä?
(Käyttövettä oli lämmitetty rapiat 350h)         

Eli pumppu ollu käynnis noin 12h/vrk
Ja ainut lämmitys muoto on patteriverkosto.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #89 : 15.03.14 - klo:14:35 »
Noniin tuli nyt tammi-helmikuun sähkölasku joka oli pompsahtanu reilu 150€ tavanomasesta laskusta niin katoin vähä pumpun käyttötuntia.
Pumppu asennettu 2.10.2013 ja nyt 15.03.2014 oli kertyny 2011h. Onko tuo mielestänne ihan normaali tuntimäärä?
(Käyttövettä oli lämmitetty rapiat 350h)         

Eli pumppu ollu käynnis noin 12h/vrk
Ja ainut lämmitys muoto on patteriverkosto.

Aika samoissa menee käyttötunnit meillä, 1.10.2013-14.3.2014 välillä pumppu käynyt 1948 h, josta käyttöveteen 211 h. Käyttövettä teillä on tehty aika reippaasti, eihän ole jatkuva kierto päällä?

Käyttöaste alkaa kyllä tuosta nopeasti putoamaan kunhan kelit lämpenee. Viime vuonna 15.3. - 1.10. käyntiaika oli meillä 840 h.

Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa elukka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #90 : 15.03.14 - klo:15:07 »
Noniin tuli nyt tammi-helmikuun sähkölasku joka oli pompsahtanu reilu 150€ tavanomasesta laskusta niin katoin vähä pumpun käyttötuntia.
Pumppu asennettu 2.10.2013 ja nyt 15.03.2014 oli kertyny 2011h. Onko tuo mielestänne ihan normaali tuntimäärä?
(Käyttövettä oli lämmitetty rapiat 350h)         

Eli pumppu ollu käynnis noin 12h/vrk
Ja ainut lämmitys muoto on patteriverkosto.

Aika samoissa menee käyttötunnit meillä, 1.10.2013-14.3.2014 välillä pumppu käynyt 1948 h, josta käyttöveteen 211 h. Käyttövettä teillä on tehty aika reippaasti, eihän ole jatkuva kierto päällä?

Käyttöaste alkaa kyllä tuosta nopeasti putoamaan kunhan kelit lämpenee. Viime vuonna 15.3. - 1.10. käyntiaika oli meillä 840 h.


Kiitoksia vastauksesta.
Joo tuota lämmintä vettä meillä menee tosi reippaasti kun poreammetta tulee aika-ajoin täyteltyä +40 asteisella vetellä  ;D
"jatkuva kierto"? en mä tiedä mitä tuolla tarkotat  ???  Mutta laitoin jokuaika sitten käyttöveden priorisoinnin normaali tasolle kun en huomannut mitään eroa luksus tasoon nähden. Ja tuota oon vähä ihmetelly nyt ku katoin nuota patterilinjaan lähtevän ja palaavan lämpötiloja niin kuinka voi olla mahdollista,että välillä paluu vesi on asteen lämpösempää kuin menovesi? mut pääsääntösesti meno on 1-2 astetta lämpösempää. Ja koitin nyt pudottaa kiertovesipumpun vauhtia 3.sta 2.seen ja kattoa mitä tapahtuu.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #91 : 15.03.14 - klo:19:20 »
Niin tarkoitin siis lämpimän käyttöveden jatkuvaa kierrätystä putkistossa. Kierrätys on mukavuusasia, joka mahdollistaa sen että niistäkin hanoista jotka ovat kaukana lämminvesivaraajasta / pumpusta tulee nopeasti kuumaa vettä. Toisaalta jatkuva kierrätys tuhlaa paljon energiaa, mikä taas lyö korville muita toimenpiteitä joilla säästöjä on pyritty hakemaan.

Testasin kerran huvikseni joululoman aikana jatkuvan kierron varaajaa tyhjentävää vaikutusta. Ajoin varaajan täyteen ja laitoin kierron päälle. Testin aikana ei laskettu hanoista tippaakaan lämmintä vettä. Viidessä tunnissa varaajan lämpö oli laskenut 38-asteen käynnistysrajalle. Nykyisin meillä on lkv-kierto ajastettuna 4x15 min illan aikana.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa elukka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 75neliöiseen?
« Vastaus #92 : 15.03.14 - klo:19:30 »
Joo no tuota mietiinki en vaa ollu 100 varma... Mut joo ei meillä oo jatkuvaa kiertoa tuota lämmintä vettä vaa tulee lutrattua niin paljon.