Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Naapuriin maalämpöä  (Luettu 4369 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Naapuriin maalämpöä
« : 19.06.13 - klo:09:34 »
Naapuri on vaihtamassa öljyä maalämpöön.
Talo on Uudellamaalla.
Rkennettu 1970-luvun alkupuolella, normaali yksikerroksinen omakotitalo
Öljyllä lämmitettävä pinta-ala 102 m2. Autotalli lämpiää sähköllä ja jää edelleen sähkölämmitteiseksi
Öljyä kulunut keskimäärin 1900 l/vuosi

Hän on saanut monta varsin paljon toisistaan poikkeavaa tarjousta.
Pumpun asennuspaikka on ahdas.
Loppusuoralle on jäänyt kaksi pumppua
- Danfoss DHP-H6
- L-Ässä Vs 6 mallia vastaava toisella nimellä myytävä pumppu (nimeä en nyt saa mieleeni)

Tomppeli
Voisitko laskea, mikä on tähän kohteeseen sopiva täysitehoinen pumppu.
Kaivon mitoitus?
Ja mitenkä nuo kaksi yllämainittua pumppua sopivat kohteeseen.

Mikä on tämä on tämä Vs-mallia vastaava pumppu?
Onko se L-Ässän valmistama, jota myydään eri nimellä?
vai onko se jokin kolmannen osapuolen tekemä kopio?

ATS


...
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
« Viimeksi muokattu: 09.03.14 - klo:20:24 kirjoittanut tomppeli »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Naapuriin maalämpöä
« Vastaus #1 : 19.06.13 - klo:09:50 »


- L-Ässä Vs 6 mallia vastaava toisella nimellä myytävä pumppu (nimeä en nyt saa mieleeni)


Mikä on tämä on tämä Vs-mallia vastaava pumppu?
Onko se L-Ässän valmistama, jota myydään eri nimellä?
vai onko se jokin kolmannen osapuolen tekemä kopio?

ATS

http://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/pientalojenlampopumput/maalampopumput/

Eli tuotenimi on Scanvarm
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Naapuriin maalämpöä
« Vastaus #2 : 19.06.13 - klo:10:42 »
Naapuri on vaihtamassa öljyä maalämpöön.
Talo on Uudellamaalla.
Rkennettu 1970-luvun alkupuolella, normaali yksikerroksinen omakotitalo
Öljyllä lämmitettävä pinta-ala 102 m2. Autotalli lämpiää sähköllä ja jää edelleen sähkölämmitteiseksi
Öljyä kulunut keskimäärin 1900 l/vuosi
Laitoin noita tietoja taulukkoon ja liitin tulosteen viestiisi.
Nytkin muitutan, että laskelma on vain suntaa antava, ei mikään takuumitoitus!

Onko talossa tehty jotain energiremonttia, kun tuo 1900 litraa /vuosi ei ole kovin iso.
Monesti kulutus voisi samanlaisessa olla vähän päälle 2000 litraa /vuosi.
Rakennusten lämmitystarve 12,6 Wh/m3/astepäivä/vuosi on kyllä aika tavallinen arvo.

Scanvarm, Scanoffice, SC7...SC9 .. SC11 jne..  http://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/pientalojenlampopumput/maalampopumput/

Olemme vaimoni kanssa lähdössä mökille kesää katsomaan..
Hyvää Kesää ja Mittumaaria kaikille!

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Naapuriin maalämpöä
« Vastaus #3 : 20.06.13 - klo:21:35 »
Samaan lopputulokseen pääsin Tomppelin kanssa mutta halusin varmistaa asian.
Ilmeisesti Scanvarm SC7c on sama kone kuin L-Ässä Vs 6. Näiden teho on 7,0 kW 0/45C, COP 3,5 ja on  täysitehoinen
Danfoss DHP-H6 teho on 4,9 kW  0/45C  COP 3,0. Tämän teho hyytyy jo n. -18C pakkasessa
Mutta kun Danfossin saisi muutamaa satasta halvemmalla on päätymässä siihen.
Minä en sitä suositellut mutta omapa on asiansa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Naapuriin maalämpöä
« Vastaus #4 : 21.06.13 - klo:10:50 »
Samaan lopputulokseen pääsin Tomppelin kanssa mutta halusin varmistaa asian.
Ilmeisesti Scanvarm SC7c on sama kone kuin L-Ässä Vs 6. Näiden teho on 7,0 kW 0/45C, COP 3,5 ja on  täysitehoinen
Danfoss DHP-H6 teho on 4,9 kW  0/45C  COP 3,0. Tämän teho hyytyy jo n. -18C pakkasessa
Mutta kun Danfossin saisi muutamaa satasta halvemmalla on päätymässä siihen.
Minä en sitä suositellut mutta omapa on asiansa.

ATS

Onpas suuri ero antotehossa ja COPissa. Danfossissa on kait Copelandin ZH15K4E-TFD kompura, mutta onko tietoa Lämpöässän käyttämästä mallista. Molemmat kuitenkin ilmoitetaan 6kW koneina. Voisiko Lässän kompura olla vastaava mutta pykälää isompi ZH21... jota danssi käyttää 8kW koneissa. Selectillä katsoessa 0/45 tilanteessa nuo arvot sopisivat aika lähelle ZH21:llä.

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Naapuriin maalämpöä
« Vastaus #5 : 21.06.13 - klo:12:21 »
Kyse on kuule siitä miten ilmottelevat...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Naapuriin maalämpöä
« Vastaus #6 : 21.06.13 - klo:16:19 »
Korjasin laskelmaani.
Olin virheellisesti valinnut laskelmaan lattialämmityksen.
Korjasin virheeni, nyt on patterilämmitys.
Laskelma muuttui ihan vähän.
Vaihdoin tulosteen korjattuun.