 Hyvää kevättä kaikille!
Kone antanut hälytyksiä kahdesti, Lauennut alipainevahti, ja pyytää kuittaamaan.
Onko syy mahdollisesti tukossa oleva hiukkassuodatin lämmitys piirissä??
Toivon kommetteja.

 Silua.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Ivt X 15.
« Vastaus #1 : 23.05.13 - klo:12:27 »
Lainaus
Kone antanut hälytyksiä kahdesti, Lauennut alipainevahti, ja pyytää kuittaamaan.
Onko syy mahdollisesti tukossa oleva hiukkassuodatin lämmitys piirissä??
Alipainelaukaisu tai hälytys johtuu yleensä keruupiirin pienestä virtauksesta.
Tarkasta ja puhdista keruupiirin sihti.