Tein laskelman ja liitin tulosteen aloitusviestiisi. Jos siinä on korjattavia tietoja, ilmoita, niin muutan laskelmaa.
En ole varma siitä, onko laskelma oikein, kun en tunne tunne talon rakenteita paremmin.
Näyttäisi siltä, että 20 kW juuri ja juuri riittäisi, mutta talleille tarvittaisiin noin 3 kW lisätehoa pumppuun ja kaivoon noin 50 metriä lisää syvyyttä.
Laskelma on vain suuntaa -antava, ei mikään takuumitoitus.
Sitovan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.
Edit.:
Muutin laskelmaa.
Paremmat ikkunat helpottivat hiukan. Oletin niiden U -arvoiksi nyt 1,2 U.
Sijainti korjaus teki vähän takapakkia.
Jos ovet uusittu, kannattaisi sekin ottaa huomioon!