Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: kiertovesipumppu  (Luettu 10464 kertaa)

Poissa florida

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
kiertovesipumppu
« : 16.05.13 - klo:14:41 »
Ulkona 20 astetta ja talon lämmitus loppunut.Mikä kiertopumppu päällä kun kone ei käy ja sähköä kuluu koko ajan 0,03 kwh?18 asteeseen säädetty ulkoilman mukaan katkaisu.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 16.05.13 - klo:16:44 »
Onko ulkosta pumppuu kierrossa? Mullakin on käynyt 9 vuotta putkeen. Olis tarkotus ottaa sulake irti kun vielä nuo yöt lämpee ja lämmitystarvetta ei oikeesti ole. Ykkösnopeudella ei paljoo vie mutta säästö se on pienikin säästö :)
Täytyy varmaan laittaa sellanen uusi malli joka vie vielä vähemmän. Seppaantilla taisi olla tuo uusi malli. Mitenkähän on toiminut?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #2 : 16.05.13 - klo:16:55 »
Lainaus
Täytyy varmaan laittaa sellanen uusi malli joka vie vielä vähemmän. Seppaantilla taisi olla tuo uusi malli. Mitenkähän on toiminut?
"....kuin junan vessa"
Tällä hetkellä 1-teholla ja kulutus 7W.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #3 : 16.05.13 - klo:17:09 »
Kiitti.
Tuon ulkosen ohjaus voisi olla jo tehtaalla toteutettu siten että kun pumppu menee kesämoodiin ja vaihtovenakaan ei palauta enää kiertoa laattaan niin pysäyttäisi automatik ton ulkosenkin.
Opationille vois antaa uuden modauskeikan :)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #4 : 16.05.13 - klo:17:35 »
Ulkona 20 astetta ja talon lämmitus loppunut.Mikä kiertopumppu päällä kun kone ei käy ja sähköä kuluu koko ajan 0,03 kwh?18 asteeseen säädetty ulkoilman mukaan katkaisu.
Pumpun oma ohjauselektroniikka kuluttaa tuon noin 30 W. ( = 0,030kW )

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #5 : 16.05.13 - klo:20:21 »
Minulla on vm. 2002 IVT E11 kone Rego600 ohjauksella, esim. 13.5.2013 kesätoiminto oli välin klo 12:37-18:49  päällä. Rontti 6 tuntia antoi kulutukseksi 0,01kWh. floridalla taitaa olla Rego1000 ohjaus, sen kulutuksesta en tiedä, mutta tuskin sen kulutus 30W on.

Pekille: jos sinulla on Rego600 ohjaus, ulkoiselle pumpulle saa lämpöpumpun piirikortilta nastoista P1 sähköt, kesätoiminnon kytkeytyessä myös P1 nastoista putoaa sähkö pois.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #6 : 16.05.13 - klo:20:53 »
Kiitti :) Rego 600 ohjain on. Täytyy paneutua tuohon ensi viikolla.
« Viimeksi muokattu: 04.06.13 - klo:23:23 kirjoittanut peki »

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #7 : 16.05.13 - klo:21:15 »
Ulkona 20 astetta ja talon lämmitus loppunut.Mikä kiertopumppu päällä kun kone ei käy ja sähköä kuluu koko ajan 0,03 kwh?18 asteeseen säädetty ulkoilman mukaan katkaisu.
Pumpun oma ohjauselektroniikka kuluttaa tuon noin 30 W. ( = 0,030kW )

Oletko mitannut että veisi noin paljon. Kuulostaa aika suurelta kulutukselta pelkälle ohjaukselle.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #8 : 17.05.13 - klo:09:53 »
En ole mitannut, enkä rohkene väittää, että se on juuri noin.

Itse kontrolleri kuluttaa jotain 10-20 W luokassa ja lisäksi voi kuormana olla joku rele.
Eri kontrolleilla on erilaisia kulutuksia. Uusimmilla kulutus on yleensä pieni, johtuen hyvästä virtalähdeteknologiasta.
kWh mittarit eivät mittaa ihan tarkasti noin pieniä tehoja (riippuu toki mittarista), josta syntyy herkästi lisää tehoa, jota oikeasti ei ole.
Koetin vain tuossa vastauksessani löytää jonkin vastauksen kysymykseen:

Ulkona 20 astetta ja talon lämmitus loppunut.Mikä kiertopumppu päällä kun kone ei käy ja sähköä kuluu koko ajan 0,03 kwh?18 asteeseen säädetty ulkoilman mukaan katkaisu.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #9 : 04.06.13 - klo:23:26 »
Minulla on vm. 2002 IVT E11 kone Rego600 ohjauksella, esim. 13.5.2013 kesätoiminto oli välin klo 12:37-18:49  päällä. Rontti 6 tuntia antoi kulutukseksi 0,01kWh. floridalla taitaa olla Rego1000 ohjaus, sen kulutuksesta en tiedä, mutta tuskin sen kulutus 30W on.

Pekille: jos sinulla on Rego600 ohjaus, ulkoiselle pumpulle saa lämpöpumpun piirikortilta nastoista P1 sähköt, kesätoiminnon kytkeytyessä myös P1 nastoista putoaa sähkö pois.

-Peca-
Viimein ehdin tai oikeemmin laiskuus hellitti ja sain vaihdettua tuon syötön pumpulle.
Näyttäs toimivan. Säästöö jotain 15€ vuodessa, maailma pelastuu :-*
Kiitti Pecalle.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #10 : 09.06.13 - klo:23:59 »
Missä mättää kun kesäasetus 17C ja ulkona 16,8C, eikä ulkonen pumppu pyöri?
Tosin lähti kyllä käyntiin kun nostin kesäasetusta 18Ceen.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #11 : 10.06.13 - klo:14:04 »
Lainaus
Missä mättää kun kesäasetus 17C ja ulkona 16,8C, eikä ulkonen pumppu pyöri?
16,8 = 17
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #12 : 10.06.13 - klo:16:20 »
Missä mättää kun kesäasetus 17C ja ulkona 16,8C, eikä ulkonen pumppu pyöri?
Tosin lähti kyllä käyntiin kun nostin kesäasetusta 18Ceen.

Minullakin 17 asteessa kesätoiminto, ulkolämmön pitää pudota alle 16 asteen, ennen kuin kesätoiminto poistuu. Tällä estetään jatkuva pumppujen päälle/poiskytkeytyminen, jos ulkolämpötila pyörii raja-arvon molemminpuolin.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #13 : 10.06.13 - klo:20:30 »
Kiitos jälleen kerran molemmille.
Aika loppuunasti ajateltu tuokin, kunpa olisi aikaisemmin tullut mieleen.
Seppaantin pumpulla säästö olisi kyllä lähes houkutteleva ja ympäri vuotuinen.
Nyt tuo vie noin 500kwh, eli noin 5% koko talouden kulutuksesta.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: kiertovesipumppu
« Vastaus #14 : 10.06.13 - klo:21:42 »
Muistaako joku millä aikataululla nämä energiaa säästävät kv-pumput tulevat pakollisiksi uusissa järjestelmissä. Ensi vuonnako jo?