Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Galvaanisen korroosion estäminen patteritalossa?  (Luettu 4649 kertaa)

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tilanne:

1970 rakennettuun vesipatterein varustettuun taloon ollaan hankkimassa maalämpöpumppua ja pari varaajaa. Vanhat putket ja lämpöpatterit ovat rautaa, ja nyt jo jotain laajennuksia on tehty kupariputkilla. Maalämpöpumppu kytketään taloon luultavimmin myös kupariputkilla. Tästä aiheutuu pitkässä juoksussa "galvaaninen korroosio", kuten esim. Pentti Harjun teoksessa Lämmitystekniikan oppikirja todetaan:

"Galvaaninen korroosio johtuu metallien erilaisesta sähkökemiallisesta jännitesarjasta. Kun kaksi erilaista metallia on kosteuden avulla kosketuksissa toisiinsa, epäjalompi metalli syöpyy. Jos kupari ja rauta ovat ovat kosteuden avulla kiinni toisissaan, rauta syöpyy."

Osaako joku ehdottaa, miten tuota voisi helpoimmiten estää ?

Pätkä sinkittyä putkea ei ehkä auta kovin kauaa. Tiedän toki, että mahdolliset ongelmat tulevat esille vasta pitkän ajan kuluttua, mutta en haluaisi ratkoa tätä asiaa enää 80 vuotiaana... Ja nyt pitää huomioida, että esim. lämpöpatterit ovat suhteellisen ohutta materiaalia, ja ne ovat olleet käytössä jo 40 vuotta.

Ihan kuriositeetin vuoksi tässä esimerkki (liitteenä kaksi kuvaa) mitä alumiiniselle vaijerille tapahtuu 40 vuodessa galvaanisen korroosion takia kun se on kiinnitetty messinkiseen porakaivon pohjalla olevaan ejektoriin. Toisessa kuvassa näkyy vaijerin yläpään silmukka, kuin uusi, ja myös vaijerin alaosa, joka oli niin syöpynyt ja ohentunut että ei kestänyt enää muutaman kilon painoa kun putkimies alkoi vetämään ejektoria ylös.
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa Thermia12kW

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Thermia Dip 12kW - 1x200m - 260m2 (70-luvulta)
Vs: Galvaanisen korroosion estäminen patteritalossa?
« Vastaus #1 : 13.05.13 - klo:14:21 »
"Galvaaninen korroosio johtuu metallien erilaisesta sähkökemiallisesta jännitesarjasta. Kun kaksi erilaista metallia on kosteuden avulla kosketuksissa toisiinsa, epäjalompi metalli syöpyy. Jos kupari ja rauta ovat ovat kosteuden avulla kiinni toisissaan, rauta syöpyy."

Väittäisin ettei ole ongelma hyvin ilmatussa lämmitysjärjestelmässä, käyttövesipuolella missä enemmän happea vedessä on toinen asia.
MLP vuodesta 2008 - Huollot: 1kpl (kv-pumppu vaihdettu 2015)
Thermia Diplomat 12kW + 200m kaivo
+ 500L energiavaraaja kierukalla +6kW sähkö
+ Jämä Miniter yhdistelmäkattila (puu+öljy)
+ valmius aurinkokeräimille