Kirjoittaja Aihe: Käyttövesiasetukset  (Luettu 6746 kertaa)

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Käyttövesiasetukset
« : 18.04.13 - klo:21:34 »
Mitä mieltä seuraavista huoltovalikon käyttövesiasetuksista:

Käynnistys: 49 (45)
Käyttövesiaika: 20M
Lämmitysaika: 20M
H-kuum. väli: 21D
H-kuum. aika: "päävirtasymboli" ɸ
H-kuum. raja: 60 C
Kv-anturin vaik.: 65 %
Painotettu kv.: 50 C


Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Käyttövesiasetukset
« Vastaus #1 : 19.04.13 - klo:19:17 »
Ainut, joka pistää silmään on kohtalaisen korkea käynnistysarvo 45. Kesäpuolella kun HGW ei lämmitä käyttövettä, niin voi tuolla arvolla tehdä melko taajaan käyttövettä. Tietenkin käyttöveden runsas saatavuus joka tilanteessa on tuolla taattu.

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttövesiasetukset
« Vastaus #2 : 19.04.13 - klo:21:30 »
Lainaus
Ainut, joka pistää silmään on kohtalaisen korkea käynnistysarvo 45.

Juuri tuota lähinnä pähkin itsekin. Voisi ainakin kokeilla arvolla 40.

Mitä nuo käyttövesiaika ja lämmitysaika muuten käytännössä tarkoittavat / mikä niiden välinen ero on?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Käyttövesiasetukset
« Vastaus #3 : 19.04.13 - klo:21:55 »
Mitä nuo käyttövesiaika ja lämmitysaika muuten käytännössä tarkoittavat / mikä niiden välinen ero on?

Silloin kun sattuu tarve lämmittää käyttövettä ja asuntoa samaan aikaan, niin pumppu lämmittää noiden säädettyjen aikojen mukaan. Eli sulla noilla asetuksilla mennään 20min vuoroissa molempia, kunnes normaali katkaisu tekee pysäytyksen. Käytännössä käyttövesipysäytys pressostaatilla ja lämmityspysäytys, kun integrali on nollassa.


Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttövesiasetukset
« Vastaus #4 : 20.04.13 - klo:23:25 »
Lainaus
Ainut, joka pistää silmään on kohtalaisen korkea käynnistysarvo 45.

Juuri tuota lähinnä pähkin itsekin. Voisi ainakin kokeilla arvolla 40.

Mitä nuo käyttövesiaika ja lämmitysaika muuten käytännössä tarkoittavat / mikä niiden välinen ero on?

Täällä on menty muutama kk arvolla 35. Tosin tämä vaatii jo sen, että esim. ennen saunaan menoa on välillä "manuaalisesti" ladattava varaaja täyteen. Eli jos alalämpö on esim. 37 niin samalla kun saunan laittaa lämpiämään pitää hetkeksi nostaa alalämpöä että pumppu käynnistyy ja lataa varaajan täyteen.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa jeees

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • monimutkaista mutta helppoa
Vs: Käyttövesiasetukset
« Vastaus #5 : 23.04.13 - klo:12:49 »
40 on mielestäni ihan hyvä raja. viikonloppuna oli 8 saunojaa ja on kaksi suihkua eikä loppunu lämmin vesi. ei viitti tuosta laskea, *****taahan se sitte ku aletaan valittaan ku tulee kylmää :D
Thermia Diplomat 8, 160 m kaivo, 154 m2 lämmintä, Rv. 2013 Kemi,Lappi

Poissa Kjimi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesiasetukset
« Vastaus #6 : 20.09.22 - klo:14:40 »
Kysytäänpä viisaammilta millaiset käyttövesiasetukset olisi liitteenä olevan kuvan mukaisessa lämpimän käyttöveden kytkennässä maalämpöpumpun toiminnan ja sähkönkulutuksen / hyötysuhteen kannalta optimaaliset. Maalämpöpumpun malli Thermia Diplomat Optimum G3 8 kW.

Kyseessä 12/2021 valmistunut 2 kerroksinen (kellari + 1.kerros) rinnetontilla oleva omakotitalo, jossa vesikiertoinen lattialämmitys molempien kerrosten osalla. Tekninen tila sijaitsee kellarissa talon nurkassa ja käyttöveden jakotukit 1.kerroksessa talon vastakkaisessa päädyssä. Etäisyyttä teknisestä tilasta jakotukeille n. 20 metriä. Lämmin käyttövesi on varustettu kiertojohdolla ja -pumpulla sekä erillisellä 85 litran Jäspi VLK100 lämminvesivaraajalla.

Maalämpöpumppu syöttää lämmintä käyttövettä lämminvesivaraajaan. Samaan putkeen yhdistyy palaava lämpimän käyttöveden kiertojohto, jossa linjasäätöventtiili ja kiertopumppu. Lämmin käyttövesi lähtee lämminvesivaraajalta verkostoon. Paikallinen vesilaitos vaati lämminvesivaraajan asentamisen tuon lämpimän käyttöveden kiertojohdon takia.

Onko tässä tapauksessa järkevämpää / energiatehokkaampaa, ettei maalämpöpumpulla (ja sen vastuksilla) koiteta nostaa lämpimän käyttöveden lämpötilaa haluttuun esim. 58'C, vaan "tulistus" tehdään tuossa lämminvesivarajassa, jonka kautta lämmin käyttövesi joka tapauksessa kiertää?

Mitkä sitten olisivat maalämpöpumpun toiminnan kannalta optimaaliset käyttövesiasetukset tässä tapauksessa?

Lämminvesivaraajan ja kiertopumppun pistorasioiden välissä on nyt WiFi:n liitetyt ajastimin ja energiamittarein varustetut kellokytkimet, joiden avulla olen koittanut mittaroida ja optimoida lämpimän käyttöveden kiertojohdosta johtuvaa energian kulutusta. Lämpimän käyttöveden kiertopumpun jos sammuttaa kokonaan saa pitkästä putkilinjasta johtuen lämmintä vettä odotella pienen ikuisuuden...

Poissa HCKIWi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesiasetukset
« Vastaus #7 : 21.09.22 - klo:19:37 »
Hei foorumilaiset,

Mikä on Thermian "vakiokoodi" jolla pääsen muokkaamaan asentajan asetuksia ohjausyksiköltä?

Kiitos!

Poissa Kjimi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesiasetukset
« Vastaus #8 : 23.09.22 - klo:09:56 »
Hei foorumilaiset,

Mikä on Thermian "vakiokoodi" jolla pääsen muokkaamaan asentajan asetuksia ohjausyksiköltä?

Kiitos!

Jos tarkoitat millä pääsee "huoltovalikkoon" josta voi muuttaa asetuksia, niin se onnistuu painamalla vasemmalle osoittavaa nuolta pitkään kun pumppu on oletusnäytössään.

Poissa Martin Brundle

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
Vs: Käyttövesiasetukset
« Vastaus #9 : 23.09.22 - klo:13:30 »
Hei foorumilaiset,

Mikä on Thermian "vakiokoodi" jolla pääsen muokkaamaan asentajan asetuksia ohjausyksiköltä?

Kiitos!

Olettaen että tarkoitat aiempien kirjoitustesi Calibra 7-pumppua:

60-70-80, tai vielä laajempi asentajan koodi 71-82-93 jolla aukeaa vieläkin enemmän piilotettuja asetuksia.