Hep täältä etelästä. Lämpöpumppu lähti eilen pyörimään. Erikoinen tapaus oli kyllä asennus kaikkinensa. Erilaiset asentajat eivät tienneet toistensa tekemisistä oikeestaan mitään. Jouduin 5 eri kertaa perumaan oman putkimiehen tulemiset ja so***** päivämäärät. Onneksi sattuu olemaan aikalailla joustavia ja äärimmäisen ymmärtäväisiä putkimiehiä. Laitetoimittajalta kuitenkin kävi sama sälli 4 eri kertaa asentelemassa ja puuttuvien osien ja antureiden kanssa sai plarata ihan kunnolla. Nuo 4 kertaa veivät yhteensä tehollista työaikaa sellaiset 10 tuntia eli yhden ylityöntäyteisen päivän. Viimein tuli Virolainen käynnistäjä, joka aloitti koneen käynnistyksen ja melkoinen oli ryminä kun pumppu pyörähti tulille. Meinasin jo, että eiköhän lopeteta homma ja otetaan paikalle ehjä kone. Ensimmäinen kommentti oli, että tässä on nyt käynyt niin, että "siellä nyt ollut on nyt sulla väärä vaihejärjestys" ja sen takia kompura jyskyttää kuin Zetori. Otin hyllyltä sille HT:n Combi 420 asennustesterin ja löin käteen ja sanoin, "että käynnissä on ja herra on hyvä työntää testerin sinne napoihin ja tekee paperit, että ovat tehtaalla tehneet virheellisen laitteen sisäisen kytkennän. Mun jäljiltä ei tartte vaihevirheistä tulla selittämään. Noh taisi ottaa sieltä jotain kuljetus muttereita ja rautoja irti ja laite alkoi vähän jo totella paremmin. Noh sitten oli se asiakkaan perehdytys, joka alkoi tietysti sillä ettei voi millään ymmärtää, että miten tuon puskurivaraajan saa muka toimimaan systeemissä. No siltä osin päädyttiin siihen, että "soita kuule mulle sit kun sa jotain siitä ymmärrät, nii mä sitä site neuvo sulle". Se perehdytys oli kyllä aivan /C:stä. Neuvoi kuitenkin lähtiessään laittamaan lämmityspiirin menovesi anturin tulovesi putkeen, että saadaan huijatuksi konetta, että se sitten kyllä toimii, joten eihän tässä nyt ihan ilman neuvojakaan jääty. Alkuun tietty laitettiin ne varaajat lämpimiksi. Ei siinä kauan nokka tuhissut, kun oli ne 500 L ja 390 L lämmenny 5°:sta 50°:een. Piti kyllä sanoa sille 3 kertaa, että laita kuule ne vastukset pois käytöstä, kun ei niitä ole tarkoitus käyttää koskaan ja mittari rullaa näköjään tuossa yli 13 kW:n teholla eikä mitään kiirettä ole. Mutta jos sattumalta joku pyöräyttää vettä nyt ja pari muuta laitetta pyörii sitä normaalirataa eli pesukone ja kahvinkeitin ja astianpesukone, niin saattaa kohta nalli napsahtaa ihan turhanpäiten.
Noh aamusta sitten tänään tuli se oma putkari ja repi vanhat lämmitys ja vesiliitännät ulos ja ja uutta hienoa putkistoa väännettiin 9-17 välillä ja täystyöpanoksella. Jännityksellä sitten piti odotella käynnistystä, kun ei ole kulutusta, niin eihän se rullaa kone. Aikani kuluksi plarasin taas menuja ja asetuksia läpi ja kas vain olihan siellä sellainenkin, kuin pehmeäkäynnistys, joka tietenkään ei ollut siltä perehdyttäjältä jäänyt valituksi. En muista nyt oliko joku muukin mielenkiintoinen kohta lisäksi. Mutta hei nyt "stop the press", laite lähti käyntiin aivan loistavan sutjakasti ja hetken päästä kiertovesipumppu alkoi häiritä vastakkaiselta seinältä, kun oli 3:lla. Löysin sieltä sen laitteisto seuranta sivunkin, jota se perehdyttäjä ei neuvonut, että miten se löytyy. No nyt alkoi sitten näkymään sellainen tavallinen lämmitys syklikin näillä keleillä ja käynnin lopussa tuli
kaivolta +6
kaivoon +2
virtaus on 2 x hieman päältä 30 L/min
Eli nyt on siis tuo 3600 L/h virtaus saavutettu, vaikka etukäteen sitä suuresti epäilin. Kaivossa on siis putkea 2 x 2x 165m + 2 x 2 x 20 m= 740 m.
Minimi vrtaushan oli s 2540.
Ensimmäinen varaajien nostatuskierros hieman huolestutti, kun sieltä kaivolta ei tullut enää kuin +3°:sta vettä ja paluu oli selkäpiitä karmivat -1° käynnin lopussa. Aika pitkän jakson se kuitenkin meni +5/ +1.
Hienot on kuitenkin tunnelmat, kun sain just siivottua ja öljypuoli on orpona nurkassa ilman rihmankiertämää. Hieman on kuitenkin myös sellainen "space invader" fiilinki, kun en tiedä yhtään, että millälailla saan nuo säädöt tehtyä. Viessmanin ilmeisesti kouluttama perehdyttäjä antoi ymmärtää vielä lähtiessään, että voisi olla hyvä hommata joku OUMANIN shunttaus systeemi tuohon, kun tuo on tuolle Viessmanin älylle vähän liian haastava laittaa kaikille lämmityksille sellainen 45°:een peruslämpö, joka kesällä täytyy shuntata aurinkolämmön takia.
Eli ollaanko täällä samaa mieltä, että sellainen homma on ihan mahdoton rakentaa, jossa tuo puskurivaraaja on sellainen 500 L pönttö, jossa on vain sisään ja ulos liitokset. Eli 1 putki pohjalla ja 1 putki katolla. Jotenkin tuntee ittensä melkein huijatuksi tuon Viessmanin älyjärjestelmän kanssa. Liittimille paikkoja aivan tajuttomasti ja ohjauskorttia on valmiina ja lisääkin saa, mutta sellainen ei onnistu, että aurinko lämmittäisi tuon puskurivaraajan yli tuo MLP:n vaatimuksen, eli yli 45°:n. Putkimies laittoi mulle ihan selvästi nerokkaan kytkennän ja siinä saan shuntata käsipelillä patterille haluamani lämmön, tai siis suoran kierron. toinen moottori pyörittää lattiapiiriä ja sitä siis alennetaan käsishuntilla tuosta peruslämmöstä alemmas kun pattereita. Putkari näytti mulle kynällä, että tuohon sitten kuuluu tuo lattiameno anturi. Pitäisköhän tässä vaatia uutta perehdytystä ilmaiseksi, kun mulla on sellanen tunne, etten ole saanut yhtään mitään. Käsittääkseni tuo LÄMPÖ YKKÖNEN ei ole ollenkaan huonossa maineessa ja valitsin sen alunperinkin, kun oli jotenkin sellainen "jo toiminut jonkin aikaa".