Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus mielipiteitä kaivataan  (Luettu 3885 kertaa)

Poissa Tropelli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus mielipiteitä kaivataan
« : 10.04.13 - klo:12:03 »
Terve.

Olen tässä pääni puhki miettinyt asennettavaa mlp-laitteistoa.
Kohteen tietoja:
Turun lähistöllä, alakerta 149m2 nettolattia pinta-alaa. Korkeus 2,5m. Lisäksi yläkerta jossa lattiaa n.55m2. Painovoimainen ilmanvaihto. Vesikiertopatterit asuintiloissa, märkätilat vesikierto lattialämmityksellä n. 13m2. Yläkerrassa porraskäytävässä vesipatteri, mutta sen teho ei riitä ykn lämmitykseen, joten ilmalämpöpumppu hoitaa sen puolen. Mahdollisesti tarkoitus asentaa patterit myös ylös.
Talossa mennyt öljyä 2000-2500 litraa. Takkaa käytetty harvoin, mutta ilppiä reilumminkin. Talo -70 luvulta ja ikkunat ja ovet vaihdettu 5vuotta sitten.

Ja jottei menisi liian helpoksi; ulkorakennuksessa lämmitettävää tilaa tarpeen vaatiessa olisi yllinkyllin. Nyt siellä hoidetaa se puoli ilpeillä ja ihan ok järjestely. Talossa tekninentila hyvinkin ahdas. Olen miettinyt tulistuspannua tai sitten vaihtoventtiilikonetta ja 100l puskuria. Scanvarmin (LÄ) saisi valmiiksi kahdella eri sunttipiirillä ja ei veisi paljoa tilaa. Danfoss kaipaisi puskurin.

Kiitos rakentavista mielipiteistä jo etukäteen.

...
Edit: Poistin liitetiedoston..
« Viimeksi muokattu: 06.11.13 - klo:08:57 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus mielipiteitä kaivataan
« Vastaus #1 : 10.04.13 - klo:15:18 »
Turun lähistöllä, alakerta 149m2 nettolattia pinta-alaa. Korkeus 2,5m. Lisäksi yläkerta jossa lattiaa n.55m2. Painovoimainen ilmanvaihto. Vesikiertopatterit asuintiloissa, märkätilat vesikierto lattialämmityksellä n. 13m2. Yläkerrassa porraskäytävässä vesipatteri, mutta sen teho ei riitä ykn lämmitykseen, joten ilmalämpöpumppu hoitaa sen puolen. Mahdollisesti tarkoitus asentaa patterit myös ylös.
Talossa mennyt öljyä 2000-2500 litraa. Takkaa käytetty harvoin, mutta ilppiä reilumminkin. Talo -70 luvulta ja ikkunat ja ovet vaihdettu 5vuotta sitten.

Ja jottei menisi liian helpoksi; ulkorakennuksessa lämmitettävää tilaa tarpeen vaatiessa olisi yllinkyllin. Nyt siellä hoidetaan se puoli ilpeillä ja ihan ok järjestely. Talossa tekninen tila hyvinkin ahdas. Olen miettinyt tulistuspannua tai sitten vaihtoventtiilikonetta ja 100l puskuria. Scanvarmin (LÄ) saisi valmiiksi kahdella eri sunttipiirillä ja ei veisi paljoa tilaa. Danfoss kaipaisi puskurin.
Kirjasin antamiasi tietoja taulukkoon. Liitin PDF -tulosteen omaan viestiisi tämän yläpuolelle.
ILPin energian tuotto on arvio 6000 kWh läpöenergiaa /vuosi.
Ulkorakennuksen lämmöntarvetta ei ole huomiotu millään tavalla tässä laskelmassa, ei edes porakaivon mitoituksessa.

Tulistusvaraajallinen lämpöpumppu olisi helpoin ratkaisu tässä, kun tulee monenlaista lämmönjakoa.
Ahdas tekninen tilavoi olla hankala toteutuksen kannalta.

Poissa Tropelli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus mielipiteitä kaivataan
« Vastaus #2 : 11.04.13 - klo:18:32 »
Tuo Scanvarmin SC9 8,9kW näyttäisi riittävän tuonne -23,9asteeseen kaivon syvyydellä 153m. Vastaavan merkin SC11 10,7kW yltäisi sitten jo samalla kaivolla -32,2 asteeseen ?
Kyselin urakoitsijalta hintaa ja noiden kahden laitteen ero noin 1000 ekeä. Toisaalta olisikohan siinä puhtia mahdollisesti kanaalia pitkin ulkorakennukseenkin? Onkohan siinä mitään käytön kannalta huonoa jos se on liian "tehokas".
Yksi toinen mielenkiintoinen olisi DHP-H10, 180 litran varaajalla ja siihen tykö vaikka 300 litran työsäiliö. Asennus tulisi kyllä sitten vähän ahtaammaksi. Ja laitteen hinnasta ei vielä käsitystä. Tilan koko noin 0,75x1,6m. Tosin siitä voi purkaa seinän ja laittaa tilalle liuku sellaisen.  ::)

Poissa pumputipum

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Mitoitus mielipiteitä kaivataan
« Vastaus #3 : 11.04.13 - klo:21:15 »
Tuo Scanvarmin SC9 8,9kW näyttäisi riittävän tuonne -23,9asteeseen kaivon syvyydellä 153m. Vastaavan merkin SC11 10,7kW yltäisi sitten jo samalla kaivolla -32,2 asteeseen ?

153m kaivolle 10.7kW pumppu? Mielestäni toi kaivon syvyys on nafti jo 8kW pumpullekkin. Tietysti jos käy säkä ja on todella hyvätuottoinen kallio alla, mutta en laskisi sen varaan. Itellä 170m kaivo ja 8kW pumppu ja kaivosta tulee pakkasella olevaa nestettä kovilla keleillä. Eli kehnohko kaivo, mutta ilmeisen riittävä kuitenkin tolle 8kW:lle. Laita nyt ainakin 180m.

Poissa Tropelli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus mielipiteitä kaivataan
« Vastaus #4 : 11.04.13 - klo:21:35 »
Totta. Mitäköhän mä sinne taulukkoon naputtelin. Ja Pitäis varmaan itsekin osata jotain päätellä. Huomenna on uusi päivä.  :)