Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: WPF 16E  (Luettu 4946 kertaa)

Poissa Tapio81L

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
WPF 16E
« : 23.03.13 - klo:00:17 »
Hei,

Mistä johtuu ja miten korjataan ongelma, kun pumppu napsuu "korkeapaine" vikatilaan? Meillä oli pitkään ongelmia patteriverkoston paineen kanssa, kun pumpun asetukset oli tehty väärin. Nyt tähän systeemiin laitettiin ulkoinen ja isompi paisuntasäiliö. Tämä auttoi paine ongelmaan. Nyt paine pysyy siinä missä pitääkin ja ei heittele.

Tämän jälkeen kone on napsahtanut 4 kertaa tähän vikatilaan kahdenvuorokauden sisään. Onko tässä jotain itse tehtävissä vai pitääkö kutsua ammattiapua?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 606
  • Vanha pieru!
Vs: WPF 16E
« Vastaus #1 : 23.03.13 - klo:09:44 »
En ole varma, olenko ymmärtänyt oikein tuon korkeapaine -vikatilan, josta kerrot.

Yleensä korkeapaine hälytys tarkoittaa sitä, että lämpöpumpun kompressorin painepuolella paine nousee liian suureksi (noin 30 bar).
Se taasen johtuu siitä, että lauhduttimelta ei siirry pois tarpeeksi lämpötehoa.
Lämpötila lauhduttimella nousee liiaksi ja kun lauhtumista, viilentymistä ei tapahdu tarpeeksi. Kompressorin vastapaine nousee siksi ylipaine -pressostaatin katkaisurajaan.
Presso siis hätäkatkaisee kompressorin käynnin ja pumppu tekee vikailmoituksen.

Miksi sitten lauhduttimelta ei siirry tarpeeksi tehoa pois.
- Yksi syy voi olla lauhdutinpumpun liian pieni tehon valinta ( Portaittainen I / II / III -teho tai säätyvä teho)
- Toinen syy voi olla lämmityskierrossa olevan moskasuotimen tukkeutuminen, joka heikentää lauhduttimen läpi virtaavan kiertoveden virtaamaa liiaksi.
- Kolmas, joskin harvinainen syy voi olla lauhduttimen tukkeutuminen. Lauhduttimen läpi ei tässäkään tapauksessa kierrä tarpeeksi vettä, joka viilentäisi lauhdutinta.
- Yleinen syy on, että patteri- / lattia- lämmitysverkossa on termostaatteja, jotka aurinkoisen sään takia sulkevat lämmityskiertoa liiaksi, eikä lämpöä siirry jakoverkkoon niin paljon, kuin pumppu tuottaa, vaikka asteminuutit edellyttävätkin lisää lämmittämistä. Lauhdutin jää siis liian kuumaksi, kun lämmönjakoverkko ei ota vastaan tarjolla olevaa lämpöä! Lämpöpumpussa on itsessään termostaattitoiminto ja siksi pitäisikin välttää muiden termostaattien laittamista lämpöpumppujärjestelmään.

Katso, nouseeko pumpulta lämmityskiertoon lähtevän kiertoveden lämpötila liian korkeaksi, eli +50C asteeseen tai ylikin, ennen katkaisua. Jos on niin, vika on siinä, että pumpun tuottamaa lämpöä ei siirry tarpeeksi lämmönjakoverkkoon.

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: WPF 16E
« Vastaus #2 : 24.03.13 - klo:15:58 »
Tomppeli on oikeassa.

Syy ei ole lämpöpumpussa, vaan on usein syynä, että lämpö ei siirry taloon pattereista.

Ota muutama termari vallan pois ja yritä löytää lämpökäyrällä oikea lämpötila.

Poissa Tapio81L

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: WPF 16E
« Vastaus #3 : 24.03.13 - klo:16:33 »
Hei,

Juuh, kiitoksia. Otin termostaatit parista kellarin huoneesta vallan pois. Nyt näyttäs toimivan.

Samalla kyseäisen, että olenko ymmärtänyt oikein. Meillä on kaksi kerroksinen talo, jossa kellarikerroksessa on pari autotallia, sauna ja muutama huone. Yläkerrassa on huoneita, joista muutama ei ole käytössä. Meillä ei ole tarvetta turhaan pitää kauheaa lämpöä autotalleissa ja muutamissa huoneissa.

Pitäisikö tilat ajatella, niin että osa on täyslämpösiä ja osa puolilämpösiä. Sitten näiden täyslämpöisten pattereiden termostaatit pidetään täysin auki, mutta tilat missä ei tarvita täyttä lämpöä säädetään termostaatit pienemmäksi. Paitsi parissa huoneessa, jotta lämmitysvesi pääsee kuitenkin virtaamaan, jos normaalitilojen termostaatit menee kiinni esim keväällä.

Sitten näillä lämmityskäyrillä säädetään se maksimi lämpötila missä halutaan näiden täyslämpöisten tilojen pysyvän?

Pitää vähän tutkailla foorumia lisää. En ymmärtänyt noista käppyröistä mitään, kun ohjekirjaa luin. Tällä hetkellä meillä on 0,45 ja lämpötila huitelee yleensä jossain +21.

Pitääkö näitä käyriä muutella paljonkin vuoden aikana?

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: WPF 16E
« Vastaus #4 : 24.03.13 - klo:16:40 »
Ei tarvitse jos löytää optimikäyrän.

Säädä käyrä lämpöpumpulta niin, että kylmimmässä asutussa huoneessa on sopiva lämpötila ilman termaria ja sitten sinne huoneeseen, jossa takka, auriko tms. termarit paikalleen.

Niihin tarkoituksella kylmiin huoneisiin termarit kiinni ja niistä säädät huoneen viileäksi.

Poissa Tapio81L

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: WPF 16E
« Vastaus #5 : 24.03.13 - klo:16:46 »
Ok, kiitos!