Poraus alkoi tänään. Kallio löytyi metrin porauksen jälkeen. Nyt ollaan 84:ssä metrissä ja vettä alkoi tulemaan kovalla paineella. Porarin mukaan veden tuotto on noin 2000 litraa minuutissa  ???. Ilmeisesti tehdään toinen kaivo viereen, koska veden paine haittaa jo poran toimintaa.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Maalämpöä rannikolle
« Vastaus #41 : 23.03.13 - klo:16:24 »
Kannattaa muistaa kahden kaivon kanssa se että 1+1 ei ole 2, vaan ehkä jotain 1,8. Paras lämmöntuotto on aina syvällä.

Poissa inf

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä rannikolle
« Vastaus #42 : 27.03.13 - klo:17:40 »
Kaivot ovat nyt valmiit. Syvyyttä tuli 85 + 136 m = 221 m. Matalammassa kallio oli 1 m syvyydessä ja toisessa n. 2 m kohdalla. Molemmista tuli vettä ja ovat samassa kalliohalkeamassa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpöä rannikolle
« Vastaus #43 : 27.03.13 - klo:18:04 »
Kaivot ovat nyt valmiit. Syvyyttä tuli 85 + 136 m = 221 m. Matalammassa kallio oli 1 m syvyydessä ja toisessa n. 2 m kohdalla. Molemmista tuli vettä ja ovat samassa kalliohalkeamassa.
No syvyyttä tuli riittävästi jos se 196m oli tavoite, ja lisäksi vettäkin vielä virtaa...
Vaatii virtausten tasauksen vai onko nuo menossa sarjaan?

Oletko suunnitellut kasteluvesien ottoa tuolta, kuulostais helpolta jos vain reikään saa imuputken?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Maalämpöä rannikolle
« Vastaus #44 : 27.03.13 - klo:19:41 »
Ei kannata laittaa virtauksia sarjaan.
Ensimmäinen kaivo kuormittuu lujemmin ja voi mennä jäähän.
Jos jäätyy niin pahasti, että supistaa putkia, lisääntyy virtausvastus.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpöä rannikolle
« Vastaus #45 : 27.03.13 - klo:19:54 »
Ei kannata laittaa virtauksia srjaan.
Ensimmäinen kaivo kuormittuu lujemmin ja voi mennä jäähän.
Jos jäätyy niin pahasti, että supistaa putkia, lisääntyy virtausvastus.
Empä nyt oikein usko jäätymisvaaraan, dT4C:llä ajetaan ja kaivot kuulostavat "ylituottoisilta"...
Ja tasanhan se otto sitten menee kun laittaa syvemmän ennen matalampaa kun katsoo pumpulta kaivoon menoa...

Taitaa sarjottamisen este olla ennemminkin keruupumpun riittävyys tuohon putkipituuteen...

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Maalämpöä rannikolle
« Vastaus #46 : 27.03.13 - klo:20:28 »
DHP-H10 keruupiirin max. pituus yhdessä silmukassa on 394m.

Eli menee sarjakytkennällä reilusti yli tuon

2x(221+vaakaveto)