Ajattelin kokeilla lyhyehkön loman aikana loma-asetusta, joka laskee talon lämmöt loman ajaksi. Manuaalista ymmärsin niin, että lämmityskäyrä säädetään erikseen päiväkäytölle ja säästökäytölle. Sitten loma-asetuksella asetetaan loman alkamis- ja päättymisajankohta. Loman aikana mentäisiin säästökäytön mukaan ja loman ulkopuolella päiväkäytön mukaan. Tähän saakka loogista.

Paitsi etten pääse edes säätämään päiväkäytön käyrää, vaan ainoastaan säästökäytön! Ja aivan sama mitkä päivät pyörittelen loma-ajankohdaksi, niin kun rullasta kierretään automaattikäyttö päälle, niin ruudussa on kuun kuva, eli säästökäyttö päällä.

Sitten huomasin, että lämmitysohjelma-kohdasta täytyy erikseen säätää ne ajat, mitkä kone toimii päiväkäytössä. Eli oletuksena ollaan jatkuvasti säästökäytöllä - loogista joopa joo... Noh, ruuvasin asetuksia niin, että nyt oltaisiin päiväkäytöllä ja kas, nyt kun rullasta kiersi automaattikäytön päälle, ruudussa oli päiväkäytön symboli. Onnistumisen elämys kesti tasan niin kauan, kunnes huomasin, että nytkin on ihan sama miten loma-ajat määritän, niin aina ollaan päiväkäytössä.

Osaako joku auttaa? Tuskin tuosta kirjoituksesta kukaan tolkkua ottaa, mutta jos vaikka joku teistä olisi tämän loma-asetuksen mysteerin ratkaissut. Käyttöohjekin on juuri niin perseestä, kuin on puhuttukin.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Loma-asetus
« Vastaus #1 : 24.02.13 - klo:17:32 »
Sinulla taitaa olla säästö/yöpudotus päällä kokoajan. Laita lämmitysohjelmasta ma-su 24h kokoajan lämmitys päälle, (näytön ympyrä kokonaan mustana).



Kävin teknisessä tilassa ja kokeilin.

- Huonelämpötila kohdasta, arvo "YÖ", esim. arvoon 15C, jos päivä on 20C niin pudotus silloin 5C. (Älä siis säädä kohtaa lämmityskäyrä)
- Loma-asetus kohdasta loman alkuvuosi, kuukausi ja päivä. Sitten loman loppumisvuosi, kuukausi ja päivä.
- Luukku kiinni.

Siinä se!
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Sötkö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Loma-asetus
« Vastaus #2 : 01.03.13 - klo:17:23 »
Kiitos.