Kierto hidastuu hiukan liian suuren kierron vastuksen takia ja keruun menon ja paluun ∆t -arvoa
(= maasta tulevan ja maahan palaavan kiertonesteen lämpötilaeroa) ei saada pysymään toivotussa 3 asteessa, vaan se nousee hiukan.
Lämpöpumpun hyötysuhde (COP) saatta huonontua ihan vähän.
Pahimmassa tapauksessa pumppu voi tehdä häiriökatkaisun liian alhaisesta imupaineestakin, mutta se on sentään aika epätodennäköistä.
Asia korjaantuu vaihtamalla maakiertopumppu vähän tehokkaampaan.
Hankintavaiheessa sitä kannattaa vaatia pumpun toimittajalta.
Toinen hyvä lääke on laittaa vähän isompi läpimittainen kallioporaus ja kaivoon kolmiputkinen keräin.
Sen kiertovastus on pienempi, kun kaivoon menee kaksi putkea rinnakkain liitettyinä.
Kolmiputkinen keräin sallii jo huomattavasti syvemmän, jopa 300 metrisen kaivon.
Jos tarvitaan ja pystytään poraamaan oikein syvä kaivo, on syytä laittaa neliputkinen keräin. Silloin päästään jo jopa 400 metrin syvyyteen!