Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1240 valikoiden asetuksista  (Luettu 2891 kertaa)

Poissa JanneL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1240 valikoiden asetuksista
« : 06.02.13 - klo:19:24 »
Olen vastikään muuttanut ensimmäiseen taloon, jossa on maalämpö lämmitysmuotona. Koneena Nibe 1240. Mitkä mielestänne ovat optimaaliset käyttöveden lämmityksen aloitus- ja lopetuslämpötilat, jossa hyötysuhde olisi hyvä ja lämmintä käyttövettä piisaisi? Nyt aloitus on 44 ja lopetus 53 astetta. On vaan sellainen tilanne, että suihkusta ei tule oikein kuumaa vettä vaikka hanan laittaa kuumimpaan asentoon? Liekö suihkuhana/sekoittaja rikki, kun muista talon vesipisteistä tulee kyllä oikein kuumaa vettä?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Nibe 1240 valikoiden asetuksista
« Vastaus #1 : 06.02.13 - klo:21:06 »
Muistaakseni meillä käynnistys on 43C ja pysäytys 55C, eli ihan normaalit arvosi ovat ja kun
muista hanoista tulee kuumaa, niin kannattanee kiinnittää huomio huonosti toimivaan sekoittajaan.
Omat kokemukseni on, että suihkusekoittajien suodattimet menevät helposti tukkoon ja
niitä voi 1-2 kertaa puhdistaa/vaihtaa ja sitten on viisainta vaihtaa koko sekoittaja.

Maalampökone ei ole kovin hyvä käyttövedenlämmitin, mutta kyllä se suoran sähkölämmityksen hakkaa.
Siis ainakin normaalikulutteisessa perheessä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä