Moro
Esitiedot seuraavanlaiset: OKT rakennusvuosi 1970, lämmitettävä pinta-ala 140, öljynkulutus 2500- 2700l/v. Menoveden lämpötila 20 asteen pakkasella 43 astetta/paluu 38,ja tällöin sisälämpö 19. Mitoitustarjous Geopro MH 7 porakaivo 130m.
Miltä mitoitus vaikuttaa? Kohde Pirkanmaalla.
Vaikuttaa tosiaankin hiukan alimitoitetulta.
Sekä pumppu, että lämpökaivo.
Liitän laskelman tulosteen omaan viestiisi.
Siinä on mitoitusehdotus sekä pumpulle, että lämpökaivolle.
Mitoitus on vain suuntaa-antava, ei mikään takuuarvo!
Lskelmassa mainittu lämpökaivon syvyys on ilmoitettu ns. aktiivisyvyytenä, eli siis se syvyys lämpökaivossa, jossa keruuputki on aina veden ympäröimänä.
Jos maaporausta on pitkästi, tai kallioperässä on jotain haperoa kiviainesta, kuten esimerkiksi kalkkikiveä, ei tuo syvyys riitä.
On syytä porauttaa aina kaiken varalta hiukan syvempi lämpökaivo, kuin tuo mitoituksen kertoma minimisyvyys!
Nuo kiertoveden lämpötilat vaikuttavat hyviltä maalämmityksen kannalta katsoen.
Lämpöpumppu pystyy noihin, kunhan vain pumpussa on tarpeeksi tehoa.
MH9 voisi olla sopivampi koko. MH9 lämpöpumpun antoteho on ilmeisesti +50C kiertovedellä vähän alle 9 kW.