Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: paineet alhaalla, miten lisätään?  (Luettu 5182 kertaa)

Poissa mran

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
paineet alhaalla, miten lisätään?
« : 28.01.13 - klo:21:40 »
Geopron laite ja paineet alhaalla 0,3:ssa ks kuva. Yläkerta on viileä vaikka käyrä +35C. Nereuksen putkistot ja termostaatit (säädetty +21een mutta huonelämpö ei nouse kuin hädin tuskin +19 asteeseen.  :(

Auttaisiko paineen lisäys? Ja miten se tehdään, mikään manuaali ei tällaista neuvo. Ei kai paine pitäisi olla noin alhainen?  ::)

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 281
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: paineet alhaalla, miten lisätään?
« Vastaus #1 : 28.01.13 - klo:22:52 »
Lämmönjakoputkiston paine tulisi pysytellä 0.8-1.2:n välillä. Vesijohtoveteen on liuenneena aika paljon kaasuja, joten uudessa järjestelmässä paine voi aluksi pienentyä, kun kaasut erottuvat vedestä (ja tulevat venttiilistä ulos). Varmaan sen punaisen purkin (kalvopaisunta säiliö, jonka paine tulisi myöskin säätää tuohon 1bariin. Mittaa auton renkaan painemittarilla, venttiili on purkin päällä)  tienoilla on kaksi peräkkäistä hanaa (tuplavarmistus) ja siitä putki vesijohtoverkkoon. Järjestelmä on täytetty tuota kautta.

Oletusarvoisesti molemmat hanat pitää olla kiinni, ettei lämmityspiiriin vahingossakaan pääse vuotamaan vesijohtoverkoston 10bar paine! Toisen hanan voi täytettäessä avata auki ja toista avataan varovasti, samalla seuraten  painemittaria. Kun on saavutettu 1bar paine, _molemmat_ hanat kiinni.

Mikäli tämä ei auta, niin jossain yläkerran piireissä saattaa olla ilmaa. Termarit auki (varmuuden vuoksi toimilaitteet tukista kokonaan irti), kiertovesipumppu täysille. Mikäli tuiolla ei lähde ilmat, niin sitten pitää piiri kerrallaan ilmata jakotukeilta.
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Vs: paineet alhaalla, miten lisätään?
« Vastaus #2 : 29.01.13 - klo:05:10 »
Jos sinulla on linjoissa automaatti ilmaukset niin suosittelen pistämään käsiventtiilin ilmauskellon alapuolelta kiinni. Minulla oli samat ongelmat kesän jälkeen eli yläkerrassa ei kiertänyt vesi kun automaatti ilmaus oli vuotanut paineet ja hiukan vesiäkin pois järjestelmästä. Nuo ilmauskellot ovat tosi herkkiä vuotamaan kun jokin roska tai ruostehippu menee sinne väliin.

Poissa mran

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: paineet alhaalla, miten lisätään?
« Vastaus #3 : 30.01.13 - klo:07:24 »
Kiitos! Paineet sain takaisin ja näyttää pysyvän tässä, laitoin reilun barin. Nyt seurataan vaikutusta. Mikähän näistä nippeleistä on kiertovesipumppu... ::) Kiitos erittäin asiantuntevasta avusta! Näin sitä oppii..

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: paineet alhaalla, miten lisätään?
« Vastaus #4 : 30.01.13 - klo:13:33 »
Mikähän näistä nippeleistä on kiertovesipumppu... ::)

Näyttäis olevan pumpun yläpuolella, oikeanpuoleinen musta mötikkä missä on kirkas tasakantainen ruuvi.
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa mran

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: paineet alhaalla, miten lisätään?
« Vastaus #5 : 30.01.13 - klo:16:05 »
Ok! Oikeanpuoleinen onkin kolmosella eli täysillä kun taas vasemmanpuoleinen mötikkä ei ole läheskään täysillä. Mikähän se on.., kiitos taas! T. Peukalo ei edes keskellä kämmentä

Poissa Vpetteri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Tein itse enkä säästänyt
Vs: paineet alhaalla, miten lisätään?
« Vastaus #6 : 30.01.13 - klo:21:40 »
Vasen "mötikkä" on shuntti-venttiili ja pumpun äly säätelee sitä. Eli älä koske siihen
Ok-talo rv.66 250/320 m2/880m3. Radiaattoreilla 190m2, lattialämmöllä 130m2. Takka+puukiuas, ILP. Öljyä palanut 3400l/vuosi+ sähköä 6000 kWh. 22.7.2012 startattu Danfoss DHP-H 16+DW Extender+ 2x2m2 aurinkokerääjät.