Kun vielä helmikuun kovat pakkaset on edessäpäin päätin testata millä lauhduttimen virtauksella saadaan paras lämpöteho ,kun Nibe 1245 10 kw valmistaa 50 C lämmitysvettä.
Samalla selviäisi myöskin delta lauduttimen nimellisvirtauksen kohdalla , joka manuaalin mukaan on 0.22 l/s= 792 l/h.
Lauhduttimen nimellisvirtausarvoa olen ymmärtänyt tarkoittavan virtausta jolle lauhdutin on suunniteltu ja jossa sen pitäisi antaa parhaimman tehon.
Minun järjestelmässä mpl. syöttää UKV-tankkia yläliittimeen ja toisesta yläliittimestä Grundfoss Alfa 2 ulkoinen pumppu syöttää radiaattoripiiriä ,14 W teholla.
Radiaattoripaluu maalämpöpumppuun. Radiaattoripaluuputkesta on T-haaralla putki UKV-100 tankin pohjaliittimeen, eli 3-putkiliitäntä tankkiin.
Virtausmittari Sensus Resida on asennettu paluuputkeen juuri ennen maalämpöpumppua.
Testin aikana ulkolämpötila oli noin -8,-9 C.
Lämmityksen laskettu pyynti vaihteli 45-46 C testin aikana.
Ulkoisen pumpun nopeusasetus : Kiinteä kierrosluku II
Kaivolta tulevan viinan lämpötila +0,8C - +0,9C ,kun mlp saavutti testauslämpötilan 50 C aivan lämpösyklin loppuvaiheissa.
Niben lämpöjohtopumpun asetuksella n.28% saavutettiin nimellisvirtaus 792 l/h tässä järjestelmässä.
Tässä testitulokset menojohdon lämpötilassa 50 C astetta
Lämpöjohtopumppu Kaivosta Menojohdon virtaus Delta (Bt2-Bt3) Lämpöteho
25 % 0.9 C 753 l/h 9.1 C 7.96 Kw
30 % 0.8 C 812 l/h 8.4 C 7.93 Kw
35 % 0.9 C 879 l/h 7.7 C 7.87 Kw
40 % 0.8 C 950 l/h 7.1 C 7.84 Kw
45 % 0.8 C 1012 l/h 6.6 C 7.76 Kw
50 % 0.8 C 1066 l/h 6.2 C 7.68 Kw
55 % 0.8 C 1134 l/h 5.8 C 7.64 Kw
Tässä testissä lämpöteho laski mitä suurempi lauhdutinvirtaus oli.
Kun myös lauhtumispaine on alempi suuremmalla deltalla myös kompressorivirta on pienempi
pienemmällä virtauksella tässä testissä ,sitä en vaan pysty mittaamaan.
Virtauksella 25 % oli delta lämpösyklin alussa 10 kun valmistettiin viileämpää vettä ja mlp. teho oli silloin 8.75 Kw .
Mittarivirheet tietysti vaikuttaa tässä testissä antotehon arvoon , mutta ei tehon laskevaan trendiin.
Muita huomioita testin aikana:
- Asetuksella 35% virtaus väliputkessa (paluuputki-UKV-tankki) oli 0 l/h eli tankin lataantuminen oli heikko ja mpl. käyntiaika oli n. 5-10 min lyhyempi .
- Asetuksella 25-30 % virtaus väliputkessa oli alhaalta ylöspäin ,eli tankki laataantui radiaattoreilta palaavalla vedellä.
- Asetuksilla 40-55 % virtaus väliputkessa oli ylhäältä alaspäin ,eli osa lämmitysvedestä lämmitti tankkivettä ja poistui sitten paluuputkeen.
- Asetuksilla 50-55% oli väliputkessa virtaavan veden lämpötila lämpösyklin lopussa jo deltan verran suurempi kuin radiaattoreista tuleva paluuvesi, eli tankki oli ylilataantunut ja mlp. lämmitti paluuputken vettä.
Että tällainen testi !