Kirjoittaja Aihe: Geopro GT 20  (Luettu 44205 kertaa)

Poissa jarkko_h5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #40 : 04.10.13 - klo:07:21 »
Minua ihmetyttää semmoinen asia meillä pyyntö +17  asunossa +22-23 astetta missä mättää  :-\
Kaivosta tuleva litku oli +3,9 kaivoon menevä oli +2,2c kannataisko pumpun kiertoa hidastaa?
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #41 : 04.10.13 - klo:11:47 »
Kaivosta tuleva litku oli +3,9 kaivoon menevä oli +2,2c kannataisko pumpun kiertoa hidastaa?
Ilmeisesti voisi hidastaa, laskisi kiertopumpun ottama sähkönkulutus.
Kierron helppous selittyy monella rinnakaisella silmukalla.
Seuraa kuitenkin, että kaikissa kaivoissa kiertää kunnolla.
Voinnet todeta sen hyvällä pintalämpömittarilla kaivoilta tulevista putkista pumpun pitkän käyntijakson aikana.
Kaikissa pitäisi olla suunnilleen sama lämpötila.

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #42 : 05.10.13 - klo:00:20 »
Minua ihmetyttää semmoinen asia meillä pyyntö +17  asunossa +22-23 astetta missä mättää  :-\
Kaivosta tuleva litku oli +3,9 kaivoon menevä oli +2,2c kannataisko pumpun kiertoa hidastaa?

Heh, eli muillakin on tällaista positivista ongelmaa että lämpöä pukkaa liikaa  :)

Sinulla täytynee olla sunttaus varaajasta, minkä lämpöistä vettä lähtee kiertoon (mikä ulkolämpötila) ? Onko patterit vai lattialämmitys? Mikä käyrä? Miten pudotit pyyntiä? Oletko tehnyt paljon säätöjä?

ONKO SINULLA GT20:SSÄ KAIVOON MENEVÄN LITKUN ANTURI??

Itse sain useita "turhia" asteita pois mutta kerron lisää kun olet noihin vastaillut.

Sanon kuitenkin nyt heti, jos teet ohjelmariveihin muutoksia niin kirjaa KAIKKI ylös, pvm ja kellonaikaa myöten.
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa jarkko_h5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #43 : 05.10.13 - klo:11:59 »
Patteri talo kiertoon lähtee 29-33 asteista vettä, ulkolämpö tila -4- +5, käyrä oli 1,0 pudotin 0,76 edelleen 22c sisälämpö.
Mukavuus arvo 17c
Ostin anturin omalla mittarilla niin näkee yhtäaikaa tulevan sekä menevän litkun lämpötilat.
En ole muita muutoksia tyehnyt.
PS Kiertoon menevä kiertovesi pumppu on asento 1 kun asentoja on portaattomasti 1-6.
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #44 : 05.10.13 - klo:16:22 »
Patteritaloa varten suositellaan 0.8 käyrää joten tuo sinun on varmaan hyvä, koska talonne on rakennettu muuten?

Meillä on hiukan eri toteutus, kun erilliset varaajat, mutta alla olevia esimerkkejä voit ainakin miettiä. Vertailun vuoksi meillä patteritalo pääosin vuodelta 1970, ulkona nyt n. +11, menoveden asetusarvo 27.9 ja sisällä passeli 21.5 astetta. Käyrä muistaakseni juuri 0.8 ja lämmityskäyrän siirto -1.5 (muistaakseni). Meillä ei ole sunttausta joten 1500 litran pytty pidetään tietyissä rajoissa jolloin välillä syntyvää ylilämpöä korjattu tuolla siirrolla. Mukavuusarvona 21.

Eli, meillä muuteltiin seuraavia arvoja joilla saatiin lähtevää vettä kylmemmäksi mielestäni "oikeaoppisesti"

Voin illemmalla tarkentaa vielä, mutta voivottavasti pääset kaikkiin valikoihin eli sinulla on mm. OEM2 koodi. Sillä voi myös tärvellä asioita...


Mitä sinulla on riveillä 830 (sekoitusventtiili korotus), 832 (toimilaitteen tyyppi), 4720 (Autom. tuotannon esto), 4721 (tätä ei taida olla nimetty edes suomenkielisessä manuaalissa...), 4722 (Lisävar./lämm.piirin lämp.ero)


Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa jarkko_h5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #45 : 05.10.13 - klo:17:59 »
Meidän talo on rakenettu 1958 neliöitä on 450 kolmessa kerroksessa josta 350 asuin neliöitä.
Kaikki neliöt eli 450 on lämpimiä. Laitteet on alimassa kerroksessa pannuhuonessa on mielyttävä 20c.
Ei ole OEM2 koodia.
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #46 : 05.10.13 - klo:18:17 »
oem2 62883

Poissa jarkko_h5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #47 : 05.10.13 - klo:19:10 »
Kiitos  Oem2:sta sieltä rupesi löytymään hurja määrä tietoa. ::)
Sori väärä tieto patteri lämpö kierto pyyntö 25,5c.

-830   1c
-832   3-piste

-4720   B4:llä
-4721   5c
-4722   2c
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #48 : 05.10.13 - klo:21:30 »
*********************************
Sitten varovasti sen OEM2:sen kanssa!!
*********************************

En tiedä, millaisella diilillä olet hankkinut laitteen ja asennuksen, mutta myyjän/asentajan kiinnostus tehdä jotain takuujuttuja saattaa olla aika heikko jos hän saa tietää, että olet tehnyt koodin kanssa muutoksia "vähän sinne ja tänne". Itse asetin ehdoksi kaupalle etukäteen, että koodi täytyy saada.

Suosittelen uudestaan, että 1 - 2 muutosta kerrallaan, ja kirjaat ne ylös kellon aikaa myöten.

Tässä on sen verran epävarmuustekijöitä, että keskustelu myyjän tai Geopro tuen kanssa voisi olla paikallaan. Sinullahan on yksi varaaja ja suntti, toisin kuin meillä.

Kirjaa vielä menoveden pyyntölämpötila
Palauta ensin mukavuuslämpö 20 :een tai 21:een, ensimmäinen vastaa niitä käyriä joita asennusohjeessa on näytetty, jälkimmäinen on kai normaali tavoite.
Kirjaa uudestaan menoveden pyyntölämpötila


Meillä oli tämä oleellisin korjaus:
"Korjaa parametrit 4721 = 2 ja 4722 = 0. Tällöin kompressori käynnistyy, kun Lisävaraajan lämpötila 1 ja 2 (8980 ja 8982) ovat 1 C alle lisävaraajan asetusarvon (8981). Kompressori pysähtyy, kun lisävaraajan lämpötilat ovat 2C yli lisävaraajan asetusarvon."

MUTTA: En osaa nyt sanoa, voiko tuota soveltaa teille. JOS haluat testata, niin sinuna testaisin noita niin, että vahdit pumpun vieressä yhden lämmitysjakson. Kun sinulla on myös kuumavesi tuossa pytyssä, niin se mutkistaa edelleen tilannetta meihin nähden.

Jos kokeilet tätä niin katso muutoksen jälkeen mitä vaikutti menoveden lämpötilan pyyntöön. Senhän näkee heti muutoksen vahvistuksen jälkeen.


Tuo 4720: B4 on varmaan ihan ok.

edit: Täsmennetään alla olevaa nyt että tarkistat vaan että shunttisi on oikeastikin 3-piste. Jos jollakulla on 2-piste niin rivi 830 aiheuttaa turhan asteen korotuksen, mielestäni

Tuo 830 aiheuttanee yhden turhan asteen noston menoveteen, se ei ole ratkaisu mutta ottaisin pois eli 0:aan, koska:
Säädin lisää tässä asetetun korotuksen menovesilämpötilan ajankohtaiseen asetusarvoon ja käyttää näin saatua arvoa lämmöntuottajan lämpötilan asetusarvona

Jos kokeilet tätä niin katso muutoksen jälkeen mitä vaikutti menoveden lämpötilan pyyntöön. Arvaus: - 1 aste :)

Ja tuo 832 jäi minulle mysteeriksi... Siitä sanotaan:

2-piste
Säädin ohjaa toimilaitetta vain yhdellä relelähdöllä. Kun lähtö antaa viestin, venttiili
avautuu. Kun viestiä ei ole, venttiili sulkeutuu itsenäisesti.
3-piste
Säädin ohjaa toimilaitetta kahdella relelähdöllä. Ohjattavan venttiilin avaamiseen ja
sulkemiseen käytetään kumpaankin yhtä lähtöä.

Sinulla on luultavasti shunttina 3-tieventtiili joka lienee 2-piste säädin ...??? Mutta mitenkä lämmityksesi pelaa lainkaan jos asetus 3-pisteisenä? Tämä ei ole auennut minulle. KYSY viisaammilta.

Jos sitten päätät muuttaa tuon 2-piste säätimeksi, niin sitten huomioi rivi 833 josta sanotaan:
2-pistetoimilaitetta varten on tarvittaessa muutettava "Kytkentäero 2-piste" -asetusta.
Asetuksella ei ole vaikutusta 3-pistetoimimoottoriin.


Jos päätät skipata kaikki muutosehdotukset, niin toinen vaihtoehto on asettaa lämpötila sinne mihin sen oikeasti haluat, esim. 21:een, ja jos talossa on sitten 4 astetta liian lämmin, menet riville 721 joka on lämmityskäyrän siirto ja laitat sinne tuon -4 niin pääset hyvinkin lähelle tavoitetta. Monet on myös hankkineet sisäohjausyksikön, jossa on lämpötila-anturi ja sen avulla saaneet hyvän tuloksen. Sille vain pitää löytää hyvä paikka, joko kuvastaa mahd. hyvin koko talon tilannetta.
« Viimeksi muokattu: 06.10.13 - klo:08:48 kirjoittanut Selvittäjä »
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa jarkko_h5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #49 : 02.12.13 - klo:12:32 »
Käynistys kertoja näytää tulevan turhan paljon   käynti tunnit 728h käynistys kerrat 3335 kpl. ajan jakso 15,07,2013-01,12,2013.
Miten saisisin vähenettyä/harvenettua käynti kerrat.???


-Jarkko
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #50 : 02.12.13 - klo:15:35 »
Hystereesiä voisi koittaa säätää hieman isommaksi,niin saadaan ajoaikaakin pidemmäksi.

Poissa jarkko_h5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #51 : 02.12.13 - klo:17:03 »
Hystereesiä voisi koittaa säätää hieman isommaksi,niin saadaan ajoaikaakin pidemmäksi.

Nyt oon pihalla kuin lumiukko :-[   niin mikä tai mitä on Hystereesi???
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #52 : 02.12.13 - klo:23:53 »
Joku käytti nimitystä eroalue. Tässä tapauksessa se lämpötilaväli asteina, joka on esim. varaajassa, kun pumppusi käynnistyy ja sammuu. Mitkä sinulla on nyt nuo lämmöt?
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa jarkko_h5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #53 : 10.12.13 - klo:10:44 »
Nyt on ensimäinen kunnon pakkaskeli (-28,7c) maalämpö toimi just niinkuin piti. :D
kaivolta n +3 kaivoon +,08c lämitykseen menevä vesi pyyntö 47,7 puski 48,1, hyvin on minun mielestä mitoitus onnistunut. ;D
PS: Vastukset on pois kytketty. Pumppu huilasi välillä.
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m

Poissa jarkko_h5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #54 : 19.07.14 - klo:10:38 »
Ensimäinen vuosi tuli täyteen 14,07,2014. 
Ps: Sähköä sisältää autotallin/autonlämmitykset,varasto, noin 18500  pumpun tunnit 2530 käynistyskerrat 9494
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #55 : 19.07.14 - klo:11:06 »
kovin on paljon pumppu startteja vaikka varaaja 750L, täällä startit 3k molemmin puolin...

en nyt kelannu foorumia sen enempää sun systeemin rakenteesta, mutta oliskos jotain säätöjä parannettavissa?

Poissa jarkko_h5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #56 : 19.07.14 - klo:12:38 »
Säätö vinkit olisi tervetulleita.
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #57 : 04.08.14 - klo:10:35 »
Säätö vinkit olisi tervetulleita.

Kannattaa rimpauttaa suoraan Oilonille, yleensä aika auliisti ovat jeesanneet.

Poissa jarkko_h5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #58 : 09.08.14 - klo:08:02 »
Muutin käyttö vesi lämpöjä ennen 44-53 Nyt 39-53 tuntuu et käynistyksiä olisi vähemän. Selviää onko näin kun tulee kuukausi täyteen niin voi verrata aikaisempien kuukausien käynistyksiä.
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #59 : 10.08.14 - klo:15:18 »
Muutin käyttö vesi lämpöjä ennen 44-53 Nyt 39-53 tuntuu et käynistyksiä olisi vähemän. Selviää onko näin kun tulee kuukausi täyteen niin voi verrata aikaisempien kuukausien käynistyksiä.

Hmm..joo.Ainoa tietty mikä tuossa voi tulla on se että jos pytyn lämpötila on aivan kytkentäeron alarajalla ja tulee iso purku niin läpimän veden riittävyys voi olla kiikun kaakun.
Mutta ruutia tuossa GT20 kyllä on.Sillä voi teoriassa pitää suihkun vaikka koko ajan päällä ilman että vesi loppuu kesken.

Poissa aeg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #60 : 22.08.14 - klo:20:19 »
Hei

jos sinulla on salasana, niin voit säätää silloin pakkokäyntiaikaa ja pakkohuilausaikaa muutaman minuutin pidemmiksi. Samalla saat säädettyä myös
lisävaraajan lämpötilaeroa jos ajat muuttuvalla lauhdutuksella. Jos ajat käyttövesipyynnillä, niin sillä saa huonon copin ja rajallisen käyttöiän kompressoriin.
Siihen auttaa joko kelloohjelmat tai sitten vaihtoventtiilikytkentä, pehmo olisi hyvä noin ison kompressorin kaverina, tulee aikamoisia virtapiikkejä ilman pehmoa.

Yleisesti lämpöpumpuissa alkaa pehmot olla vakiona jo n.10 kW teholuokasta alkaen.

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #61 : 27.08.14 - klo:23:27 »
pehmo olisi hyvä noin ison kompressorin kaverina, tulee aikamoisia virtapiikkejä ilman pehmoa.

Yleisesti lämpöpumpuissa alkaa pehmot olla vakiona jo n.10 kW teholuokasta alkaen.

Voisitko mainita GT20:en teholuokassa pari kolme pumppua joissa pehmo tulee mukana? Mielellään joku hintakin pumpuille niin voisi vertailla että tuleeko ne pehmot "samaan hintaan" vai näkyykö ne pumpun hinnassa  ?

Itse olin kiinnostunut pehmon lisäämisestä GT20:seen mutta a) ne pehmot maksaa jotain  b) kun ei edes valot vilku kun pumppu lähtee käyntiin, niin lopulta ne virtapiikit lakkasi kiinnostamasta.

Vertailun vuoksi, pihalla aikaisemmin touhunnut vanha 3-vaihe Grundfossin porakaivopumppu (-70 luvulta) vilkautti aina valoja käynnistyessään, eikä sen teholuokka ollut ihan sellainen kuin GT20:sen kompurassa
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa aeg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #62 : 12.10.14 - klo:19:47 »
Tuontipumpuissa esim. saksalaisissa pehmot vakiona 8 kW:n kokoluokasta alkaen. Hinnat halvemmat kuin Oilonin pumpuissa. Tehdastekoisuus vastaan autotallipumput tuo sen halvemman hinnan ja varmaan myös paremman laadun. Muutkin varusteet paremmat, joissakin saksalaisissa esim. kahdet vesipumput vakiona ja elektroninen paisuntaventtiili.

ps. tämä GT750 varaaja mahdollistaa vain kiinteällä lauhdutuksella ajon, siis ei vaihtoventtiiliä > huono cop ja kompuralle lyhyempi käyttöikä.
kytkentäero voit kasvattaa helposti rivillä 4724.

ps2. katsoppas minkä kokoinen sunttiventtiili sinulla on siinä varaajan päällä ?

t-kaverilla saksalainen vaillant ja toisella kotimainen oilon

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #63 : 12.10.14 - klo:20:44 »
Tuontipumpuissa esim. saksalaisissa pehmot vakiona 8 kW:n kokoluokasta alkaen. Hinnat halvemmat kuin Oilonin pumpuissa. Tehdastekoisuus vastaan autotallipumput tuo sen halvemman hinnan ja varmaan myös paremman laadun. Muutkin varusteet paremmat, joissakin saksalaisissa esim. kahdet vesipumput vakiona ja elektroninen paisuntaventtiili.

ps. tämä GT750 varaaja mahdollistaa vain kiinteällä lauhdutuksella ajon, siis ei vaihtoventtiiliä > huono cop ja kompuralle lyhyempi käyttöikä.
kytkentäero voit kasvattaa helposti rivillä 4724.

ps2. katsoppas minkä kokoinen sunttiventtiili sinulla on siinä varaajan päällä ?

t-kaverilla saksalainen vaillant ja toisella kotimainen oilon

Nyt jauhat sontaa.
Varaajalla ei ole mitään väliä siihen että ajetaanko sitä vaihtovenan kautta vai kiinteästi.
Lauhduttimelta tuloon vain VV väliin ja se on siinä.

Mitä taas laatuun tulee,niin kyllä se vaan on niin että hehkuttamasi saksalaispumput on vain halvimpien mallien osalta halvempia kuin esim. suomipumput, ja syy halpuuteen on yksinkertaisesti se että ne on halvimmista komponenteista tehtyjä.
Eikä niissä TODELLAKAAN ole elektronisia paisareita yms.

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #64 : 12.10.14 - klo:22:05 »
Tuontipumpuissa esim. saksalaisissa pehmot vakiona 8 kW:n kokoluokasta alkaen. Hinnat halvemmat kuin Oilonin pumpuissa.

Osaatko sanoa mitä VWS 220/2 kustantaa? Ja koska se on hiukan uber tehokas GT20:een nähden niin mikä on VWS 171/2 :n hinta?

Tosin, minä valitsin omani mm. kotimaisuuden perusteella, eli nuo ei olisi tulleet mukaan millään hinnalla, mutta uteliaisuudesta tiedustelen.   

Mitä Geopro Gt20 maksaa vertailuissasi?

Nämä hinnat on kyllä sellaisia "veteen piirrettyjä viivoja" että aika turhaa keskustelua ...
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa aeg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #65 : 19.10.14 - klo:10:17 »
Tuontipumpuissa esim. saksalaisissa pehmot vakiona 8 kW:n kokoluokasta alkaen. Hinnat halvemmat kuin Oilonin pumpuissa. Tehdastekoisuus vastaan autotallipumput tuo sen halvemman hinnan ja varmaan myös paremman laadun. Muutkin varusteet paremmat, joissakin saksalaisissa esim. kahdet vesipumput vakiona ja elektroninen paisuntaventtiili.

[

Nyt jauhat sontaa.
Varaajalla ei ole mitään väliä siihen että ajetaanko sitä vaihtovenan kautta vai kiinteästi.
Lauhduttimelta tuloon vain VV väliin ja se on siinä.

* Se on totta, että lisärahalla vv ja sitten toimii muuttuvalla, mutta jos se on kytketty siten, että GT750 varaajan suntilta ajetaan lämmitys, niin kv:n hyötysuhteella menee, kuinka kytkit GT750:n

Mitä taas laatuun tulee,niin kyllä se vaan on niin että hehkuttamasi saksalaispumput on vain halvimpien mallien osalta halvempia kuin esim. suomipumput, ja syy halpuuteen on yksinkertaisesti se että ne on halvimmista komponenteista tehtyjä.

* komponentteja jos vertaat, niin kerropas mikä komponentti/t on suomalaisissa parempi. mitä kavereiden pumppuja vertasin, niin tuontipumpuissa samat copelandit/wilot/grundfossit ja myös elektoriniset paisarit, ainakin kaverin-kaverin (viessmannin 333) jääkaappi mallisessa.

* taitaa hintaeroon olla yksinkertaisesti se, että isoja merkkejä tehdään koko Euroopalle eikä vain pienelle suomelle ja pienellä markkinaosuudella.

* mutta toki suomalaisissa pumpuissa on hyviäkin ideoitakin, esim. lämpöässän isompi peruspumppu sisältää hyviä ajatuksia sunttauksen ja tulistuksen suhteen.

Eikä niissä TODELLAKAAN ole elektronisia paisareita yms.

* kavereiden tarjouspyyntien mukaan saksalaisen tai niben saa pari tonnia halvemmalla koko luokassa +- 15 kW, nibessäkin oli pehmo mukana !

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GT 20
« Vastaus #66 : 19.10.14 - klo:11:33 »
Tuontipumpuissa esim. saksalaisissa pehmot vakiona 8 kW:n kokoluokasta alkaen. Hinnat halvemmat kuin Oilonin pumpuissa. Tehdastekoisuus vastaan autotallipumput tuo sen halvemman hinnan ja varmaan myös paremman laadun. Muutkin varusteet paremmat, joissakin saksalaisissa esim. kahdet vesipumput vakiona ja elektroninen paisuntaventtiili.

[

Nyt jauhat sontaa.
Varaajalla ei ole mitään väliä siihen että ajetaanko sitä vaihtovenan kautta vai kiinteästi.
Lauhduttimelta tuloon vain VV väliin ja se on siinä.

* Se on totta, että lisärahalla vv ja sitten toimii muuttuvalla, mutta jos se on kytketty siten, että GT750 varaajan suntilta ajetaan lämmitys, niin kv:n hyötysuhteella menee, kuinka kytkit GT750:n

Mitä taas laatuun tulee,niin kyllä se vaan on niin että hehkuttamasi saksalaispumput on vain halvimpien mallien osalta halvempia kuin esim. suomipumput, ja syy halpuuteen on yksinkertaisesti se että ne on halvimmista komponenteista tehtyjä.

* komponentteja jos vertaat, niin kerropas mikä komponentti/t on suomalaisissa parempi. mitä kavereiden pumppuja vertasin, niin tuontipumpuissa samat copelandit/wilot/grundfossit ja myös elektoriniset paisarit, ainakin kaverin-kaverin (viessmannin 333) jääkaappi mallisessa.

* taitaa hintaeroon olla yksinkertaisesti se, että isoja merkkejä tehdään koko Euroopalle eikä vain pienelle suomelle ja pienellä markkinaosuudella.

* mutta toki suomalaisissa pumpuissa on hyviäkin ideoitakin, esim. lämpöässän isompi peruspumppu sisältää hyviä ajatuksia sunttauksen ja tulistuksen suhteen.

Eikä niissä TODELLAKAAN ole elektronisia paisareita yms.

* kavereiden tarjouspyyntien mukaan saksalaisen tai niben saa pari tonnia halvemmalla koko luokassa +- 15 kW, nibessäkin oli pehmo mukana !

Niinpä niin, kaverinkaverin ja serkun  kaiman...joopa joo, eiköhän tämä keskustelu taas ollut tässä.