Sitten varovasti sen OEM2:sen kanssa!!
*********************************
En tiedä, millaisella diilillä olet hankkinut laitteen ja asennuksen, mutta myyjän/asentajan kiinnostus tehdä jotain takuujuttuja saattaa olla aika heikko jos hän saa tietää, että olet tehnyt koodin kanssa muutoksia "vähän sinne ja tänne". Itse asetin ehdoksi kaupalle etukäteen, että koodi täytyy saada.
Suosittelen uudestaan, että 1 - 2 muutosta kerrallaan, ja kirjaat ne ylös kellon aikaa myöten.
Tässä on sen verran epävarmuustekijöitä, että keskustelu myyjän tai Geopro tuen kanssa voisi olla paikallaan. Sinullahan on yksi varaaja ja suntti, toisin kuin meillä.
Kirjaa vielä menoveden pyyntölämpötila
Palauta ensin mukavuuslämpö 20 :een tai 21:een, ensimmäinen vastaa niitä käyriä joita asennusohjeessa on näytetty, jälkimmäinen on kai normaali tavoite.
Kirjaa uudestaan menoveden pyyntölämpötila
Meillä oli tämä oleellisin korjaus:
"Korjaa parametrit 4721 = 2 ja 4722 = 0. Tällöin kompressori käynnistyy, kun Lisävaraajan lämpötila 1 ja 2 (8980 ja 8982) ovat 1 C alle lisävaraajan asetusarvon (8981). Kompressori pysähtyy, kun lisävaraajan lämpötilat ovat 2C yli lisävaraajan asetusarvon."
MUTTA: En osaa nyt sanoa, voiko tuota soveltaa teille. JOS haluat testata, niin sinuna testaisin noita niin, että vahdit pumpun vieressä yhden lämmitysjakson. Kun sinulla on myös kuumavesi tuossa pytyssä, niin se mutkistaa edelleen tilannetta meihin nähden.
Jos kokeilet tätä niin katso muutoksen jälkeen mitä vaikutti menoveden lämpötilan pyyntöön. Senhän näkee heti muutoksen vahvistuksen jälkeen.
Tuo 4720: B4 on varmaan ihan ok.
edit: Täsmennetään alla olevaa nyt että tarkistat vaan että shunttisi on oikeastikin 3-piste. Jos jollakulla on 2-piste niin rivi 830 aiheuttaa turhan asteen korotuksen, mielestäni
Tuo 830 aiheuttanee yhden turhan asteen noston menoveteen, se ei ole ratkaisu mutta ottaisin pois eli 0:aan, koska:
Säädin lisää tässä asetetun korotuksen menovesilämpötilan ajankohtaiseen asetusarvoon ja käyttää näin saatua arvoa lämmöntuottajan lämpötilan asetusarvona
Jos kokeilet tätä niin katso muutoksen jälkeen mitä vaikutti menoveden lämpötilan pyyntöön. Arvaus: - 1 aste
Ja tuo 832 jäi minulle mysteeriksi... Siitä sanotaan:
2-piste
Säädin ohjaa toimilaitetta vain yhdellä relelähdöllä. Kun lähtö antaa viestin, venttiili
avautuu. Kun viestiä ei ole, venttiili sulkeutuu itsenäisesti.
3-piste
Säädin ohjaa toimilaitetta kahdella relelähdöllä. Ohjattavan venttiilin avaamiseen ja
sulkemiseen käytetään kumpaankin yhtä lähtöä.
Sinulla on luultavasti shunttina 3-tieventtiili joka lienee 2-piste säädin ...
Mutta mitenkä lämmityksesi pelaa lainkaan jos asetus 3-pisteisenä? Tämä ei ole auennut minulle. KYSY viisaammilta.
Jos sitten päätät muuttaa tuon 2-piste säätimeksi, niin sitten huomioi rivi 833 josta sanotaan:
2-pistetoimilaitetta varten on tarvittaessa muutettava "Kytkentäero 2-piste" -asetusta.
Asetuksella ei ole vaikutusta 3-pistetoimimoottoriin.
Jos päätät skipata kaikki muutosehdotukset, niin toinen vaihtoehto on asettaa lämpötila sinne mihin sen oikeasti haluat, esim. 21:een, ja jos talossa on sitten 4 astetta liian lämmin, menet riville 721 joka on lämmityskäyrän siirto ja laitat sinne tuon -4 niin pääset hyvinkin lähelle tavoitetta. Monet on myös hankkineet sisäohjausyksikön, jossa on lämpötila-anturi ja sen avulla saaneet hyvän tuloksen. Sille vain pitää löytää hyvä paikka, joko kuvastaa mahd. hyvin koko talon tilannetta.