Onko patteriverkon puskurivaraajan mitoitukseen jotain peukalosääntöä? Pitääkö olla jossain suhteessa jakopiirin vesitilavuuteen, pumpun tehoon tms?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Puskurivaraajan mitoitus
« Vastaus #1 : 18.01.13 - klo:17:38 »
Onko patteriverkon puskurivaraajan mitoitukseen jotain peukalosääntöä? Pitääkö olla jossain suhteessa jakopiirin vesitilavuuteen, pumpun tehoon tms?

Lämmönjaon kokonaisvesitilavuus pitäisi olla väh. 10l/kW, mutta reilusti suurempikaan ei ole pahitteeksi. Käynti- ja lepojaksot pitenee ja menoveden lämpötila pysyy kurissa, haittana isompi hankintahinta ja isompi tilantarve. Itseä harmittaa kun laitatin vain 100l puskurivaraajan. Nyt ottaisin väh. 200l.

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Puskurivaraajan mitoitus
« Vastaus #2 : 18.01.13 - klo:21:28 »
Entäpä tuon puskurin kanssa tarvittava kiertovesipumppu? Riittääköhän Grundfosin ALPHA2 25-60, kun lämmitettävää alaa remppojen valmistuessa reilut 350 m2? Näyttää tuon pumpun mitoitus tyssäävän alle 300m2 Grundfosin esitteissä...Eikä taida ainakaan Grundfosilla olla tuota isompia A-energialuokan kv-pumppuja? Minkä kokoinen kiertovesipumppu tuossa mulla olevassa 16 kw:n Diplomat Optimum G2:ssa mahtaa olla?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Vs: Puskurivaraajan mitoitus
« Vastaus #3 : 18.01.13 - klo:21:51 »
Suosittelen Grundfoss magnaa oman kokemuksen pohjalta. On säätöä ja teho ei lopu kesken. Ja on A pumppu.
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Puskurivaraajan mitoitus
« Vastaus #4 : 18.01.13 - klo:21:57 »
Riippuu tietenkin kytkennästä, mutta ei ulkoisen pumpun tarvitse pystyä yksinään pyörittämään koko kiertoa. Lauhduttimen kiertovesipumppuhan kuitenkin lyödään tulille kun käyntijakso pärähtää käyntiin ja sen kehittämää painetta voi kyllä hyödyntää myös lämmönjakoon.

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Puskurivaraajan mitoitus
« Vastaus #5 : 18.01.13 - klo:21:59 »
Lainaus
Suosittelen Grundfoss magnaa oman kokemuksen pohjalta. On säätöä ja teho ei lopu kesken. Ja on A pumppu

Taitavat kaupata tuota mallia lähinnä lattialämmitystaloihin?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: Puskurivaraajan mitoitus
« Vastaus #6 : 19.01.13 - klo:20:16 »
Älä alimoita kiertopumppua, se säästö tulee kalliimmaksi ajan mittaan..  Samoin kuin patteripinta-ala, kiertonopeus vaikuttaa tarvittavaan menoveden lämpötilaan. Alitehoisella et saa patterien lämpötilaeroa "riittävän" pieneksi. Jos jostakin syystä et halua käyttää Magnaa, laita sitten kaksi Alphaa rinnan. Siinä on sitten lisäbonuksena varmennus pumppuvikaa vastaan.  Minulla on Magna-sarjan pumppu liuospuolella, nehän ovat vain järeämpiä (ja kalliimpia) isompiin järjestelmiin, kuten sinulla.
talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Puskurivaraajan mitoitus
« Vastaus #7 : 26.01.13 - klo:12:34 »
Lainaus
Suosittelen Grundfoss magnaa oman kokemuksen pohjalta. On säätöä ja teho ei lopu kesken. Ja on A pumppu.

Onko kenelläkään vinkkejä, mistä kannattaisi hommata tuollainen Magna Kanta-Hämeestä/Päijät-Hämeestä/Verkkokaupoista mahdollisimman edukkaasti?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3