Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT Premiumline EQ 8Kw  (Luettu 9383 kertaa)

Poissa Kaugoh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
IVT Premiumline EQ 8Kw
« : 30.12.12 - klo:17:13 »
Moikka. Olen uusi täällä ja juuri muutama viikko sitten hommannut maalämmön omakotitaloon Lappeenrannassa. Kyseessä 100m2 asuinpinnaltaan ja 160m2 kokonaisuudessaan oleva talo. 1964 rakennettu, jotakin lisäeristystä tehty, mutta mm. ikkunoista osa on vielä 60 luvulta.

Elikkä pumppu on muuten toiminut moitteettomasti ja tarjouksen pyytämisestä asennuksen loppusilaukseen asti kaikki meni kuin elokuvissa. Sitten on yksi pointti josta meinasin kysyä.

Pumppu antoi kovemmilla pakkasilla (yli -20c) ilmoituksen. Lisäenergia toimii nyt korkeimmalla mahdollisella lämpötilalla. Asiahan selviää kyllä ohjekirjasta, jonka mukaan tarkoittaa että lisäenergiaa aletaan vähentämään. Mutta kun tuo ilmoitus tuli yksi päivä 160 kertaa, ei ole kovinkaan kiva kuittailla pois noita.

Ja välillä ei ollut edes lisäenergia päällä kun tuo ilmoitus tuli. Kysymys kuuluukin että miten tuon ilmoituksen saa pois? Onkohan kyseessä pelkkä softa häikkä vai säätö? Asentajan kanssa juteltiin asiatsa pariin otteeseen puhelimessa ja hän oli kysellyt lähialueiden asentajilta oliko muilla vastaavaa niin muutama pumppu löytyi jotka tekivät samaa. Odottelen nyt sieltä "virallista" vastausta asiaan mutta jos jollain täällä samaa ongelmaa voisi kertoa jos lääke tähän on löytynyt.

Poissa celeste

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • taloLogger CAN!
Vs: IVT Premiumline EQ 8Kw
« Vastaus #1 : 18.01.13 - klo:23:46 »
Joko sait apuja tähän?

Minulla on kokemusta samasta pumppumallista (IVT EQ E8) heinäkuun alusta saakka, joten melko alussa taipaleella olen minäkin...
Olen jonkin verran tutustunut pumpun sielunelämään datoja loggaamalla ulkoisista putkista MrSmart-loggerilla sekä viime aikoina CAN-väylän datojen tutkaillessa ja loggaamalla taloLoggerilla. Vastailen harrastepohjalta ja vastuu vastausteni tulkinnasta ja jatkotoimenpiteistä jätetään lukijalle ;-)

Pari kysymystä tuli heti mieleen ongelmastasi luettuani:
Onko lämmönjako toteutettu pattereilla?
Minkälainen lämpökäyrä on käytössä?

Minkälaiset lämpötilat järjestelmässäsi on lämmitysverkon käyntijakson aikana esim. parikymmentä minuuttia käynnistyksen jälkeen:
-Lämmönjakoon lähtevällä nesteellä (menolämpö T1)?
-Pumpun latauslähdön lämpötila (T8) ja paluu (T9)?
-Keruupiirin meno- ja paluulämmöt (T10 ja T11)?

Onko lämmityskytkennässäsi käytössä jonkinlainen puskuri- tms. varaaja?

Lämpötilat saa katsottua Info-napin takaa ja rullaamalla sitten listaa alaspäin.

Oletko seurannut Asentajavalikosta käyntiaikatietoja esim. vuorokauden välein kovalla pakkasella? Kiinnostava olisi mm. kokonaiskäyntiaikojen erotus käyttövedelle ja lämmitykselle.
Myös pumpun ilmoittama käytetty lisäenergia (lämmitys ja käyttövesi) ja pumpun arvio tuottamastaan energiasta (lämmitys ja käyttövesi) olisi hyvä tietää esim. vuorokauden erotuksella ennenkuin lähtee spekuloimaan syitä...

Pumpun asentaja- ja huoltovalikoista pystyy kyllä asettamaan aika monta eri asiaa kunhan vain tietää mitä tekee... Jos ei tiedä, niin on parempi jättää säätäminen ammattilaisen asiaksi ;-)

T1:n ja T8:n maksimiarvot voi asennusohjeen mukaan asettaa, joten virheilmoitukset voi ehkäistä muuttamalla rajoja sopivammiksi. Tämä siis vain jos pumpun toiminta on muuten järkevällä toiminta-alueella.
Tehdasasetuksissa T1:n maksimi on 80 / 45 C (lämpöpatteri/lattia).
IVT EQ E8, Roth Quadroline TQ-TW 500 Thermocoat plus -LKV- ja Quadroline TQ-S 500 -puskurivaraaja, n. 230 m^2, lattialämmitys, kaivossa n. 155 m aktiivista, Technibel CWX 5 puhallinkonvektori

Poissa Kaugoh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Premiumline EQ 8Kw
« Vastaus #2 : 27.01.13 - klo:12:36 »
Öö tota, alotetaan siitä että miten pääsee asentaja valikkoon? Voin listailla noita lämpötiloja kunhan töistä ennätän kotiin.  :) Ja kiitos vastauksestasi.

Poissa celeste

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • taloLogger CAN!
Vs: IVT Premiumline EQ 8Kw
« Vastaus #3 : 27.01.13 - klo:23:16 »
Ihan ne peruslämpötilat Info-napin takaa luettuina riittävät alkuun.
IVT.se -sivuilta löytyy haulla EQ:n asennusmanuaali. Siitä selviää asennusvalikkoon pääsy ja vähän muutakin.
IVT EQ E8, Roth Quadroline TQ-TW 500 Thermocoat plus -LKV- ja Quadroline TQ-S 500 -puskurivaraaja, n. 230 m^2, lattialämmitys, kaivossa n. 155 m aktiivista, Technibel CWX 5 puhallinkonvektori

Poissa Kaugoh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Premiumline EQ 8Kw
« Vastaus #4 : 28.01.13 - klo:17:50 »
No niin, sain lueskeltua nuo infonapin takana olevat lukemat. Tässä olisi. Kertokaa jos joku mättää?

Piiri 1

Lämpökäyrä 24,5/56,2

T1 Menojohto     44,6

T1 Menojohto, ohjearvo   43,0

Huone                         21,5


Lämpöpumppu 1

T6 Kuumakaasu    96,0

T8 Lämmitysvesi, meno   44,7

T9 Lämmitysvesi, tulo    37,7

T10 Lämmönkeruu, tulo    -1,8

T11 Lämmönkeruu, meno  -5,0

Ohjelmaversio: 3.1.0

Energia mittaukset

Tuotettu energia 5305,77 Kwh

Kulutus, lisäenergia  305 Kwh

Tuossa niitä listattuna. Lisäenergiaa meni käynnistyksessä kun ei ollut keruupiiri kytkettynä, ensimmäisenä päivänä 180Kwh, sen jälkeen on pikkusen rauhoittunut.

Parannus ehdotuksia saa kertoa jos keksitte.

Kiitos.

Poissa celeste

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • taloLogger CAN!
Vs: IVT Premiumline EQ 8Kw
« Vastaus #5 : 29.01.13 - klo:22:35 »
Periaatteessa lämpötilaerot näyttäisivät olevan aika lähellä pumpun speksejä (7 ..10 K ja 2 .. 5 K) (Asennusohjeen kohta 13.4):
T8 Lämmitysvesi, meno 44,7 - T9 Lämmitysvesi, tulo 37,7 = 7 K

T10 Lämmönkeruu, tulo -1,8 - T11 Lämmönkeruu, meno -5,0 = 3,2 K

Kaivo on tosin hiukan viileän tuntuinen jos sieltä nousee -1,8 C liuosta...

Milloin mutasihdit (sekä maaliuoksen että lämmityskierron) on viimeksi putsattu?


Lämpökäyräsi on näin lattialämmitysmiehen mielestä aika korkealla, mutta jos talo on pysynyt lämpimänä, niin
varmaankin ihan OK.

Onko sinulla käytössäsi sisälämpötila-anturi? Sen tehdasasetus on 20,0 ja tiedoissasi oli 21,5 C?
Tuo 1,5 C ero vaikuttaa lämmityskäyrään säädettävällä kertoimella.


Lämmityksen hyötysuhdetta ja pumpun sekä kaivon kuormaa saisi helpotettua alemmalla lämpökäyrällä.
Tähän voisi auttaa talon lisäeristäminen tai patterien lämpöjen pudottaminen esim isompien (=monilehtisempien
tai tehokkaammin lämpöä luovuttavien, esim. puhallinpatterien) patterien avulla.
Pumppujen kiertonopeuksien säädölläkin voi tähän vaikuttaa.

Onko sinulla erillinen kiertovesipumppu patterikierrossa? Vai käytetäänkö vain pumpun sisäistä kiertovesipumppua?

Käyntiaika- ja käynnistyskertatiedoista minua kiinnostaisi vielä lämmitys- ja käyttövesituntien ja käynnistysten suhde.
Tiedot voi lukea Asentaja-valikosta.
IVT EQ E8, Roth Quadroline TQ-TW 500 Thermocoat plus -LKV- ja Quadroline TQ-S 500 -puskurivaraaja, n. 230 m^2, lattialämmitys, kaivossa n. 155 m aktiivista, Technibel CWX 5 puhallinkonvektori

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: IVT Premiumline EQ 8Kw
« Vastaus #6 : 30.01.13 - klo:09:27 »
T10 Lämmönkeruu, tulo    -1,8

T11 Lämmönkeruu, meno  -5,0
Lämpökaivo vaikuttaa olevan tiukoilla.
Toivottavasti ei mene jäähän, jos tulee pitkä kovien pakkasten jakso.
Kuinka syvä lämpökaivo on kyseessä, vai onko vaakakeruupiiri?

Poissa Kaugoh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Premiumline EQ 8Kw
« Vastaus #7 : 31.01.13 - klo:19:51 »
160m syvä kaivo kyseessä. Pääsin sinne asentaja valikkoonkin, hip hei, olipas se varsin salaista tietoa.

Pukkas kuumeet päälle ni en nyt jaksa lukuja lärätä, palaan asiaan kun tauti helpottaa ja äly juoksee taas.

Kiitos paljon tähän mennessä vastanneille.

Poissa florida

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT Premiumline EQ 8Kw
« Vastaus #8 : 20.05.13 - klo:22:57 »
Miten pääsit asentaja valikkoon?

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Premiumline EQ 8Kw
« Vastaus #9 : 21.05.13 - klo:10:31 »
Päivämäärä +1