Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: GT16 ja 1450m3  (Luettu 2650 kertaa)

Poissa mmr71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
GT16 ja 1450m3
« : 28.12.12 - klo:18:19 »
  Kokemusta säätöjen vaikutuksesta alkaa pikkuhiljaa kerääntyä ja asetukset alkaa olla kohdillaan. 1000m3 lämmintä ja 450m3 n.14 asteessa. Viime talvena mitatut öljynkulutus lukemat -19 asteessa oli 51l/vrk ja -2 asteessa 26l/vrk, nyt lämmitykseen sähköä -19 asteessa 116kwh/vrk ja -2 asteessa 67kwh/vrk. Pumpun lievään alimitoitukseen auttaa huomattavasti patteriveden matala lämmöntarve, joka on ollut maks. 42,6 astetta. -17 asteessa pumppu alkaa käymään ilman taukoja ja -2 asteessakin jo n.14h/vrk. Sähkövastus on ollut päällä yht.40h ja kytkeytyminen liittyy aina runsaaseen vedenkulutukseen. Tähän olisi auttanut tulistuspumppu tai isompi varaaja (nyt 750l) mutta turha jossitella tällä mennään. Käyttötunnit nyt 2 1/2 kk. jälkeen 1100h ja käynnistyksiä n.800. Kovilla pakkasilla alkaa vastustunteja varmaan tulla reilusti, mutta tuskin täälä Hämeessä ne kovin kauaa vaivaa.