Et siis ole havainnut moista aiemmin....
Miksi muuten piinaat pumppua noin isolla integraalilla pakkasilla ? 60 itselläni.
Löysin 8.2.2012 lokin (n. 15 asteen pakkasia ja näytteenotto 5 sek) ja siellä oli sama ilmiö.
Siitä näki, että paluuvesi alkaa laskea ensimmäisenä, 30 sek ennen menovettä.
Niin
hyvin todennäköisesti ilmiö on termostaattipattereiden aiheuttama, eli hulahtaa annos kylmempää vettä MLP:lle.
Notkahdusten väli oli 8.2 näytteessä 70,67,66,69,70,72,.....63,61, 63,63.....minuuttia.
Uudessa näytteessä 62,61,63,63,59,61,64... minuuttia (ja luvut on otettu excel graafilta, siis pientä epätarkkuutta on).
Ilmiö tulee esiin vasta kun kone käy pitkiä aikoja yhtä soittoa.
MLP:n käynnistys on -60 asteminuuttia, mutta
lisäyksen käynnistystä olen korottanut. Olinpa taas epätäsmällinen

Ajatuksena on käyttää konetta enemmän ja vastuksia vasta sitten kun kone ei todella riitä.
Tällä asetuksella ei tuvan lämmöt tunnu vielä heiluvan.
Kone oli koko ajan käynnissä.
Priorisointi on 20/20, tosin veden teon (1 kerta) otin alkuperäisestä käyrästä pois, jotta se skaalautui siistimmin.
"Case closed", kiitos kommenteista !