Käytönopastus nyt oli melko yleispiirteistä ja siinä vaiheessa nyt ei oikein osannut mitään kysyä

lämpökäyrästä tulee ns. starttiarvo kun syöttölämpötila on = ohjelämpötila ja käy niinkauan kuin paluulämpötila = ohje + 2astetta. (nyt olen manipuloinut tuota paluuta 2astetta alaspäin).
tänään oli ohje 40'C , kun syöttö oli tuo 40 niin paluu oli 36 =>pärähti käyntiin . Kun oli käynnyt n.18min. niin paluu oli noussut 42asteeseen ja syöttö 46asteeseen niin sammui.
Se voi olla ,että kun nuo puuttuvat 45m2 kun tulevat käyttöön niin tämäkin ongelma helpottaa ??
Asteminuuteista puhutaan jos puskurisäiliötä ei ole asennettu, nyt kun on ,startit puskurin lämpötilojen mukaan, luulisin

minkälaiset starttimäärät oli ns. normaalit patteriverkossa -10 pakkasella jos lämmitettäviä neliöitä 160m2 ??