Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: kiertovesien lämpötiloista...  (Luettu 3021 kertaa)

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
kiertovesien lämpötiloista...
« : 18.12.12 - klo:18:04 »

Hankin tollasen pintalämötilamittarin, jolla ajattelin noita kiertovesien lämpötiloja seurailla, ja tein mielenkiintoisen havainnon; Kuparista mittaaminen tuottaa monta astetta viileämmän tuloksen kuin rautaputkesta ??? Mittauskohdilla eroa n. 10cm, joten veden jäähtymisestä ei ole kyse. Onkos muilla vastaavia kokemuksia?

Mittasin shuntin kaarevista (rauta)putkesta 44 menovedeksi ja 37 paluuvedeksi... Ihan hyviä lukemia ::)

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: kiertovesien lämpötiloista...
« Vastaus #1 : 18.12.12 - klo:19:42 »
IR-lämpömittari eli pyrometri on kalibroitava mitattavalle pinnalle ja lämpötila-alueelle. Muuten se näyttää mitä sattuu kuten olet empiirisissä kokeissasi havainnut  ;)

Ks. linkki, sivu 42 =>

http://www.mikes.fi/documents/upload/MIKES_J1_2002.pdf

Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: kiertovesien lämpötiloista...
« Vastaus #2 : 18.12.12 - klo:19:48 »
Jossakin ketjussa oli asiasta puhetta ja oli käytetty maalarinteipin palasta mittakohdassa. Ilm. kyse on heijastumien eliminoimisesta. Viisaammat korjatkoon.

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Vs: kiertovesien lämpötiloista...
« Vastaus #3 : 18.12.12 - klo:20:01 »
Tosi on!

Teippi tai maali antaa kohtuullisen tarkkuuden. Paljas metallipinta aiheuttaa suurehkon virheen infrapunamittarilla  :-[
VILPIN JA MLP TEKIJÄ

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: kiertovesien lämpötiloista...
« Vastaus #4 : 18.12.12 - klo:21:08 »

Ahaa... ajattelin ostaa ensin kaksi erillistä mittaria, toinen menoon ja toinen paluuseen, ja teipata ne putken kylkeen ja eristää, mutta sitte hokasin tän, edullisen ja pienen :D pintalämpötilamittarin ja ajattelin että tollahan mä mittaan molemmat ja vielä paljon muutakin, mutta pieleen meni :D

No jos tuo maalarinteippikikka toimii, niin sittenhän ei ole mitään hätää... pitääpä kokeilla ensitilassa...
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW