Laskin rakennetietojen perusteella ja näyttäisi tältä:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo”Talovanhus” Vaihtamassa öljylämmityksestä maalämpöön. 33100 Tampere. Tulostuspäivä 20.11.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 40183 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 7 pers 8400 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 48583 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 280 m2 31,2 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 760 m3 11,5 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 280 m2 144 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 760 m3 52,9 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 280 m2 40183 kWh 144 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 307 m2 7700 kWh 56283 kWh 183 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 307 br m2 183 ET C luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 17,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 5 716 litraa 1,200 €/ltr 6 859 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä 43 m3 68,00 €/m3 2 937 € 75,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 48583 kWh 0,130 €/kWh 6 316 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 48085 kWh 0,130 €/kWh 2 204 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 498 kWh 0,130 €/kWh 65 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 48583 kWh 16952 kWh 2,87 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 97,1% 16455 kWh 2 139 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 2,9% 498 kWh 65 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 16952 kWh 2 204 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 4 655 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 4 112 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA MOREENI 56,8 kWh/m 855 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 360 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,8 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,87 COP 56842 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -29C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 10,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 12,2kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 14,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 16,0 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 17,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 19,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 21,8 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään → 17,4 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 17,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -27,5 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 858 h 32,6%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut → Tampere koko vuosi=4594 AP, tammikuu=749 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Lämmitystarve, 11,5 Wh/m3/Ap/vuosi, on pienempi, kuin samanikäisillä asuinrakennuksilla yleensä.
Lämpökaivoiksi tarvittaisiin 2 kpl 180 metrin aktiivisyvyiset (aktiivisyvyys on se syvyys, jossa keruuputki on aina veden ympäröimänä) kaivot.