Vuosi 2011 yht n. 35000 kWh, josta talon lämmityselle arvioin menneen karkeasti 26500 kWh! Itsellä ajatuksissa 150m porakaivo ja ehkä Nibe Maalämpöpumppu F1245-12, tämä ajatus ei perustu mitenkään laskelmille. Lisäksi varmaan tarvitsisi erillisen lämminvesivaraajan, että vesi riittää? Perheemme nelihenkinen. Osaisiko joku auttaa, että teen oikeanlaisen ratkaisun tulevaisuuden kannalta?
Korjasin kulutustiedon 26500 kWh/vuosi lämitystarveluvuilla ns. normivuoden lukemaksi, joka oli sitten noin 31.000 kWh/vuosi.
Tällä perusteella laskien näyttäisi tällaiselta:MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!Omakotitalo ”rojektori” Vaihtamassa öljylämmityksestä maalämpöön. 91200 Yli-Ii. Tulostuspäivä 27.10.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 26200 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 31000 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 140 m2 34,0 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 364 m3 13,1 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 140 m2 187 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 364 m3 262,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 140 m2 26200 kWh 187 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 155 m2 5600 kWh 36600 kWh 237 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 155 br m2 237 ET E luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle. 12,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 647 litraa 1,200 €/ltr 4 376 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä 28 m3 68,00 €/m3 1 874 € 75,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 31000 kWh 0,130 €/kWh 4 030 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 31000 kWh 0,130 €/kWh 1 375 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,130 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 31000 kWh 10580 kWh 2,93 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 10580 kWh 1 375 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 10580 kWh 1 375 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 3 001 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 655 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA MOREENI 39,7 kWh/m 781 m 1,2 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 290 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 4,1 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,93 COP 31242 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -35C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 5,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 6,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 7,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 8,8 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 9,8 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 10,9 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 11,9 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]10,9 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 12,0 kW. Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka-40,5 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 583 h 29,5%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594]Yli-Ii, koko vuosi=5500AP, tammikuu=882AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!