Laskin nyt muuttuneilla tiedoilla.
Oletin, että autotallin kulutus ei ole tuossa 19902kWh:ssa mukana.
Ylläolevaan kulutustietoon lisätty autotallin varten vuosikulutukseksi 5000kWh.
Tuvalle riittäisi 7,5 kW -tehoinen lämmityslaite, mutta talli ja sen lämpökanaalin hukkateho vaativat lisää tehoa. Siksi nyt tässä 10kW.
Kerro, jos tiedot tässä eivät päde. Lasketaan sitten uudelleen.
Kaivon syvyys, 153 metriä aktiivisyvyyttä, on kyllä ihan ehdoton minimi. Mieluummin pitäisi olla parikymmentä metriä lisää syvyyttä. Kallioperän ominaisuuksista ei koskaan tiedä.
Hyvä, että kallio lähes pinnassa.
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”Ville H”, Lattialämmitystalo 26100 Rauma
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V42.14 Tulostuspäivä 18.04.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 21 000 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 25 000 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 190 m2 26,0 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 700 m3 7,1 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 190 m2 111 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 700 m3 30,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 190 m2 21 000 kWh 111 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 219 m2 5400 kWh 30 400 kWh 139 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 219 br m2 139 ET B luokka
TALOUSLASKELMA 10,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 941 litraa 1,250 €/ltr 3 676 € 0,85 COP
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 25 000 kWh 0,125 €/kWh 3 125 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 25 000 kWh 0,125 €/kWh 942 € 3,3 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,125 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 25 000 kWh 7 538 kWh 3,3 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 7 538 kWh 942 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 7 538 kWh 942 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 734 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 183 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 46,5 kWh/m 537 m 0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyys oltava vähintään 153 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 6,4 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 25 000 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! )Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle Vuoden alin lämpötila noin -24C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 6,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 7,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 9,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 10,3 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 11,5 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 12,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 14,0 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 9,4 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 10,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -23,8 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 500 h 28,5%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Pori 4255 AP 680 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!