Talo tehty 1999, ilmanvaihto pelkkä koneellinen poisto. Eilen illalla laitoin termarit täysille ja käsisäädöt auki. Huone 22, Käyränä 31, min 27, max 40, integral 160, hystereesi 8, max paluu 33, väli 10min, shunttiaika 15s, kävi 50min jolloin lopussa keruupiirin paluu +4, meno 0. Aamulla lämpöä oli noin 24 astetta. Pienensin huone arvon 21 katsotaan taas sunnuntai aamuna missä mennään. Mikä käytännön merkitys on paluun max lämmöllä?