Muutama tarjous on tullut, tähän mennessä vasta vaihtoventtiilitoimittajilta.
Osa laittanut puskurivaraajan, osa ei ollenkaan, osa taas optiona.
Vielä kiinnostaisi saada jokunen tarjous tulistinvehkeiden edustajilta. Lässän kaveri kävi kääntymässä ja katsastamassa paikan mutta tarjousta ei ole kuulunut...
Olin aikaisempaan postaukseeni laittanut erheellisesti väärän paikkakunnan ASTEPÄIVÄ / LÄMMITYSTARVE -luvut.
Siksi laitan tähän litanian uudelleen ja nyt oikeilla luvuilla.
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”Erkka80” Espoo
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V46130312 Tulostuspäivä 12.03.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 27 450 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 31 450 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 230 m2 28,2 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 620 m3 10,5 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 230 m2 119 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 620 m3 44,3 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 230 m2 27 450 kWh 119 kWh/m2
Lämmitystarpeeseen lisätään arvioitu taloussähkö 230 m2 7500 kWh 31 450 kWh 169 kWh/brm2
TALOUSLASKELMA 10 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 700 litraa 1,180 €/ltr 4 366 € Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 31 450 kWh 0,120 €/kWh 3 294 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 27 450 kWh 0,120 €/kWh 9 049 kWh 3,0 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 4 000 kWh 0,120 €/kWh 1 538 kWh 2,6 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen COP 31 450 kWh 11 495 kWh 2,74 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 92,1% 10 588 kWh 1 271 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 7,9% 907 kWh 109 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 11 495 kWh 1 379 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 987 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 915 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruu vaakapiirillä. Keruuputken pituus vähintään ja upotussyvyys 487 m 0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 180 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 6,4 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 31 810 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 8,4kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 9,9kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 11,5kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 13,0 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 14,6 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 16,1 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 17,7 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 12,1 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 10,0 kW OsatehoinenSen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -15,3 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 145 h 35,9%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku)
4229 AP 691 APTämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
180 metrin aktiivisyvyinen porakaivo on juuri ja juuri riittävä. Vähän syvempi olisi turvallisempi valinta.
10 kW tehoinen pumppu on aika tavalla vajaatehoinen.
10 kW:llä tämän laskelman mukaan tulisi normaalivuonnakin lähes 1000 kWh vastussähkön kulutusta.
Se huonontaa vuotuisen COP -arvon noin 2,7 :n.
Täystehoisella pumpulla patteritalossa se olisi luokkaa n. 3,0...
Jos ei laita tulistinpumppua, riittävän iso puskurivaraaja pattereiden kiertovedelle on ihan tarpeellinen.
Muutoin tulee pätkäkäyntikone ja lisäksi on vaarana, että patteriverkosto alkaa napsumaan jatkuvasta kiertoveden lämpötian vaihtelusta.
Sellainen ei oikein anna isäntäväen nukkua.