Olen hakimmassa maalämpöä ok-taloon jonka huoneisto ala 150m2.ja rapiat 500m3.Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys.
Olisin tiedustellut että minkä kokoista pumppua ja reijän syvyyttä on muille tarjottu vastaavan kokoiseen taloon?
Olen saanut muutaman tarjouksen ja reikien syvyyksissä on mielestäni kovia metri eroja(matalin 140m ja syvin 175m).
TULOSTE
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Talo ”Sintti”
Porin tienoolla
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. Tulostuspäivä 06.01.2012
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m2) 150 m2 28,2 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m3) 500 m3 8,5 Wh/m3/Ap/v
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve 18 000 kWh
Asukkaiden määräksi valittu 4 hlö
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi 4 000 kWh
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä 22 000 kWh
Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 2 588
Jos öljyn litrahinta hinta on 1,180 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 3 054 €
Jos sähkön kWh hinta on 0,110 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 2 420 €
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu 3,5 COP
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa 2,7 COP
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla 3,32 COP
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 1 481 kWh
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 5 143 kWh
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 6 624 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 729 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 2 325 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 1 691 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 150 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 7,2 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 33 411 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) riittävä
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 8,0kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 9,0 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 10,1 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 11,2 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 12,3 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 9,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -24,8 C Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 444 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 27,9%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4255
Laskennassa käytetty tammikuun Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 680
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan! Edit.:Korostan vielä, että tämä laskelma on kovasti viitteellinen, koska tietoja rakennuksen lämmön kulutuksesta ei ole. Ei myöskään ole tietoa rakennuksen lämpöeristämisen tasosta.Ainoana lähtökohtana tässä on oletus rakentamisajankohdan talon tyypillisestä ominaiskulutuksesta.