minulla porattiin kaivo helmikuussa pakaksta -20'C.
kun poraus firma lähti otin lapion ja ämpärin ja kaivoin vajaa pari metriä syvän ja metrin leveän kaivannon reiän ympärille. porauksesta tulee paljon vettä ja muutoin koko tienoo olisi ollut ikiroudassa jos en olis heti kaivanut ympäriltä. yähön meni ja hiki tuli:)
myöhemmin keväällä laskin 80 cm halkasijaltaan olevat betonirenkaat kaivantoon huoltokaivoksi ja liitin putket. minulla siis tuli valmmiksi suojaputket joihin vaakaputket työnsin.
Kaivon ympärillä oleva maa oli kohtuu tuoretta viimekesänä tehtyä pohjatöitä. Ihan kovaan vanhaan tiivistyneeseen maahan voi olla työlästä lapiolla iskeä.
Tein liitoksen vaakaputkiin noin 160cm syvällä, kun vaakaputket tulee niin syvällä enkä halunnu mitään ilmataskuja tehdä, eli putket on laskulla kokomatkan kaivolle. liekkö tällä merkitystä.
80cm halkaisijaltaan olevaan huoltokaivoon pääsee nätisti myös myöhemmin huoltotöihin jos on tarve.
Itse ajattelisin että huolto kaivon pitää olla niin leveä että kulmaliitoksen mahtuu korjaamaan myös jälkikäteen, muutoin kait kaivo on sama lyödä kokonaan umpeen, tai laittaa vain pieni tarkastus putki.
Aloittajan tapauksessa jos meinaat kaivaa vaakaputket vastakesällä, murehtisin tuota huoltokaivon tekoa vasta silloin.