Onko tuo 15.000 litraa yhden vuoden kulutus?
Tuo kulutus edellyttäisi Raumalla noin 50-60 kW -pumpputehoa.
Lähtisin siitä, että pumpun olisi syytä olla ns. tulistusperiaatteella toimiva.
Siinä on valmiit säätöjärjestelmät patteriverkostolle ja se tuottaa hyvin lämmintä käyttövettä. Asukkaita parikymmentä, joten lämmintä käyttövettä kuluu paljon.
Sudenkuoppana voi olla se, että patteriverkosto on mitoitettu korkeammalle, kuin max. noin +55 -asteiselle kiertovedelle. Lämpöpumpusta ei saa kuumempaa kiertovettä.
Olisi hyvä hankkia kahden pumpun systeemi, joista toinen, noin 30 kW -tehoinen kävisi ympäri vuoden ja toinen samanlainen käynnistyy vasta kylmillä säillä.
Toisen pumpun mahdollisesti rikkoutuessa, toinen vielä hoitaisi talon lämmityksen.
.....
Tuo on vain jonkinlaiseksi alustavaksi vihjeeksi.
Me täällä maalämpöfoorumilla emme voi toimia vastuullisina suunnittelijoina ja mielestäni Teidän pitäisi ottaa yhteyttä johonkin luotettavaan LVI -suunnittelijaan, joka pystyy laatimaan luotettavan suunnitelman lämpöjärjestelmäksenne.
En luottaisi kaikkiin pumppukauppiaisiin suunnittelijoina. Täällä on ilmennyt useita epäonnistuneita hankkeita.
Varsinkin taloyhtiössä tulee olla varovainen hankinnassa.
Jos hankinta epäonnistuu, tulee mahdollisesti vastaan jopa oikeuden käyntejä ja korvausvaatimuksia.
Taloyhtiöissä on lähes aina joku (joitakin) kriittisesti asiaan suhtautuva, joka voi riitauttaa hankinnan, jos lämpö tai vesi ei toimikaan hänen mieleisesti kovilla pakkasilla!
Siksi se pätevä ja osaava, vastuullinen suunnittelija on tarpeen taloyhtiöiden lämpöjärjestelmän hankinnassa,