Kirjoittaja Aihe: Lämmönjaon lämpötilaero  (Luettu 2577 kertaa)

Poissa n157472

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Lämmönjaon lämpötilaero
« : 28.10.08 - klo:22:37 »
Onko pumpun hyötysuhteen kannalta paras että lämmönjaon lämpötilaero olisi mahdollisimman pieni, eli lähtevä lämpö olisi mahdollisimman matala? Itse ymmärtäisin että COP kertoimen kannalta on aina parempi mitä matalampi on lähtevän veden lämpötila. Pumpun käyttöohje sanoo kuitenkin että lämmönjaon tulisi olla välillä 5-10 astetta. 10 asteen lämpötilaerolla lähtevän veden lämpötila on helposti aika korkea. Kiertovesipumppu tietysti kuluttaa enemmän sähköä mitä tehokkaampi kierto on, mutta vastaavasti lähtevän veden lämpötila on matalampi. Mikä siis olisi hyötysuhteen kannalta paras ratkaisu?

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lämmönjaon lämpötilaero
« Vastaus #1 : 29.10.08 - klo:21:57 »
Joo, olen miettinyt hieman samaa, mutten ole saanut aikaiseksi aukaista excel:ä  8)

Jos hieman yksinkertaistaa, voisi kokeilla: Esim IVT C9 kataloogi-data
  35 C-deg 9.1 /2.0 kW => COP 4.55
  50 C-deg 8.4/2.6 kW => COP 3.23

Mulla olemassa olevalla KL systeemillä 9kW oli LL-veden ero:
  30W => 17 K-deg
  45W => 14 K-deg
  60W => 12.5 K-deg

Muutamalla yksinkertaistuksella voisi olettaa (pumppu kokoajan päällä):



Uskoo ken haluaa  ::) mutta ainakin minulla isompi pumppu käyttöön MLP remontin yhteydessä. Samalla uusin 50v vanhan jako-tukin jolloin veden virtauksen luulisi lisääntyvän....