Pääsen aivan samaan arvoon omalla laskentaohjelmallani.:
- Vuosikulutus vähän alle 35000 kWh
- Pumpun teho 11,2 kW, mutta ota huomioon, että patterisysteemillä pumpun antama nimellisteho on hiukan pienempi, eli tarkista, mitä pumpun antoteho on 50 asteisella menovedellä.
- Porakaivon aktiivisyvyyttä tulisi keskisuomen alueella olla vähintään noin 210 metriä (jos porakaivo).
- Pumpun sähkönkulutus n. 12500kWh/v
Jos ilmoitat e-mail osoitteesi privana, lähetän tuon taulukko-ohjelman (EXCEL /OpenOffice)