Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: LP-optimalla saatu mitoitus, kommentteja  (Luettu 2837 kertaa)

Poissa jaki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
LP-optimalla saatu mitoitus, kommentteja
« : 10.01.08 - klo:21:09 »
Sain ensimmäisen tarjouksen ML-pumpusta jonka mukana tuli LP-optimalla tehty mitoitus laskelma.

Mitoitus
Talo:178m2
Tilavuus:510m3
Talo osittain 2-kerroksinen (valmistuu 2008)
Lattialämmitys alakerrassa ja yläkerrassa patterit (ylakerta 60m2).
tehontarpeeksi oli määritetty 9.1kW
Kokonaiskulutus arvio 24550kWh/v (lämmitys ja vesi)

Tulemme käyttämään varaavaa takkaa aika paljon. Lämmityskaudella päivittäin (nykyisinkin) ja tätä tuo mitoitusohjelma ei ilmeisesti ota huomioon!?
Takan teho keskimäärin 2kW.

Lueskelin myös aikaisempia viestiketjuja ja siellä maininta että muista talon sähkölaitteista tulee noin 1.5kW lämpöteho. Ottaako mitoitusohjelma tämän huomioon?


Pyrin mitoittamaan LP:n tasan 100% kattavaksi.
Jos talon tehontarve 9.1kW ja siitä poistaa 3.5kW (takka 2kW + muut 1.5kW)

Niin LP:n 100% mitoitus olisi 5.6 kW.

Kuinka tätä mitoitusta tulisi tulkita??
Mielestäni talon kokonaiskulutusarvio aika kohdallaan (hieman yläkanttiin).

Ensimmäinen tarjottu pumppu oli 9.9kW joka noin 110% - 175%. ylimitoitettu.

Kiittän etukäteen kommenteista.











 




Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: LP-optimalla saatu mitoitus, kommentteja
« Vastaus #1 : 10.01.08 - klo:23:36 »
Valintaasi tulee vaikuttamaan paljon se oletko päätymässä ns. rutsalaistyyliseen pumppuun (osatehomitoitettuun) vai täysitehomitoitettuun pumppuun. Sillä aika monesti nuo osatehoiset pumput kattavat oikeasti 100% lämmitystarpeen talossasi vaikka ovat mitoitettu n.75%:seksi. Minulla esim . lämpimänä 225m2 ja 5 henkinen perhe ja 7Kw pumppu rupeaa tarvitsemaan lisäystä vasta pitkien yli 25 pakkasten aikana mutta alkaa käymään tauotta kun pakkanen lähentelee 20 mutta meillä ei pumppua auteta millään puulämmityksellä eli takassa ei ollut viimetalvenakaan kertaakaan tulta, eli sillä voisi leikata nuo muutamat lisävastuksen käytöt pois jos haluaisi. . Mutta jos ostat liian pienen pumpun sillä on suuri vaikutus lämpimän veden tuottoon meinaan siihen miten nopeasti sitä lämmintä vettä saadaan lisää. Itse laittaisin tuollaiseen taloon 9 kw pumpun samoin kun laittaisin omaan taloon jos nyt olisin ostamassa pumppua niin silloin tuo 10-30h lisävastuksen (mitä nykyään menee vuodessa) käyttö loppuisi kokonaan. Tosin silloinkaan ei varmaan lopullinen sähkölasku pienentyisi yhtään kun isompi kompura ottaa sitten enemmän käyttötehoa.