Minulle on tulossa kaksi 100m:n kaivoa, jotka on kytketty rinnan. Lueskelin IVT:n ohjetta, jossa sanotaan että liuosputkien pitää nousta pumpulle päin n. 1:100. Toisen kaivon kohdalla tämä ei toteudu, vaan kaivon sisällä liittimet ovat korkeammalla kohdalla, ja liuosputket laskevat n. 0.5m alaspäin 2m:n matkalla mentäessä kaivosta ulospäin pumpulle. Pumppu on kyllä n. 1.0m tämän kaivon yläpuolella, mutta kaivolla on siis "paikallinen" korkeakohta.
Onko vaaraa että tuohon kerääntyy ilmaa, ja voisiko se alentaa hyötysuhdetta? Pumpputoittajan mielestä noin pienellä korkoerolla ei ole mitään merkitystä. Ilmausventtiilin asentaminen on hieman hankalohkoa jälkikäteen. Onkohan tulossa ongelmia?