Pumppu asennettu ja vaikuttaa tosi mukavalta lämmitysjärjestelmältä, mutta sisälämpöä pitäisi saada nostettua taloon. Etupaneelissa on tehdasasetuksena sisälämpö +20 ohjekirjanen kertoo, että tilapäisesti halutessa nostaa sisälämpöä voi arvoa nostaa. Lämpökäyrä on 42 ja säädössä lämpötila +5 astetta oli perusarvona 2 ja nostin sen 4 jotta antaisi näillä keleillä enempi lämpöä. Mikä olisi oikea tapa nostaa sitä? Miksi panelin näytössä sisälämpöä ei voi pitää +20 sijasta vaikka +22 aina? Järjestelmä on patterikiertoinen ja sisälämpö anturia ei ole. Öljylämmityksessä oli automaatti suntti joka piti säästä riippuen aina patteri veden tietyn lämpöisenä. Mistä tämä maalämpö järjestelmä voi tietää ettei ole lämmön tarvetta sisällä ja päästää välillä veden kylmäksi? Onko siinä jokin aika jakso jonka jälkeen se aina välillä lämmittää? Sisätilan anturin ollessa ymmärtäisin asian toimivuuden.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: danfoss DHP-H 10 säätö, sisälämpöä taloon lisää
« Vastaus #1 : 06.10.11 - klo:19:25 »
Onko "kyläsepän" asennus kun et ole saanut opastusta laitteen käyttöön?

Lämpökäyrä on korkea. Itse laitan patteritaloon 33-38 riippuen millaiset patterit on talossa. Kun lämpökäyrä on kohdallaan, sisälämpö on ~sama kaikilla keleillä vaikka patteritermarit on selällään. Jos käyrä liian matala => pakkasilla sisälämpö laskee ja taas korkealla nousee.

+5, 0 ja -5 arvot 0, 2, 0 niin tuulisessa nollakelissä saadaan vähän lisää löytyä. Tällä siis korjataan/hienosäädetään lämpökäyrää.

Huoneasetus on suurin tekijä lämpötilan säädössä ja yleensä sisälämpö on asteen korkeampi kuin asetusarvo. Plussalla vaan nostat tarvittaessa. Näillä keleillä voi joutua pitämään asteen korkeammalla kuin lämmityskaudella.

Paluuveden perusteella säädellään käyntiä eikä huonetermaria todellakaan tarvita..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa matti 62

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: danfoss DHP-H 10 säätö, sisälämpöä taloon lisää
« Vastaus #2 : 06.10.11 - klo:19:46 »
Asennuksen ja muunkin asiaan kuuluvan suhteen olen 100% tyytyväinen. Työn jälki erittäin siistiä, oma vikani etten ollut käyttö opastuksessa paikalla. Olisin saanut sen myöhemminkin, mutta ajattelin foorumin kautta käyttäjiltä kysellä neuvoa. Kiitän neuvosta, asia selveni hyvin.
« Viimeksi muokattu: 06.10.11 - klo:19:48 kirjoittanut asiantuntija »