Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruuputkien asennuksesta?  (Luettu 7351 kertaa)

Poissa luova111

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Keruuputkien asennuksesta?
« : 08.05.12 - klo:20:19 »
Maapiiri 2*300m lenkkiä olis tarkoitus nyt asentaa sinne metrin syvyyteen. Jätänkö putket kivijalasta vähän kauemmas ja laitan jonkinlaisen kokoojakaivon missä noiden 2-piirin hitsaus tapahtuu Ja siitä kaivosta sitten tekniseen tilaan?  Voiko kokoojakaivon ja teknisen tilan välimatka olla vaikka 10m, vai onko joku suositus? Pitääkö eristää kaivolta taloon menevät ja kaivolle pellolta tulevat 2 piiriä jonkun matkaa. Ja suojaputkee tietysti jokaiseen lähtöön. Vai onko parempi vetää molemmat piirit, eli 4 putken päätä suoraan tekniseen tilaan ja yhdistää ne siellä? Mahtuuko niitä hitsailemaan jossakin pikku kaivossa? Saa hitsari vetää kyllä hartiat taakse ja pidätellä hengitystä jois meínaa kaivoonpäin hitsata pitävän liitoksen... ;D

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Keruuputkien asennuksesta?
« Vastaus #1 : 08.05.12 - klo:20:54 »
Kaivo on tarpeeton. Kaikki liitoksest kannattaa laittaa sisätiloihin! Eristä solumuovieristeellä putket sisältä 2m päähän perusmuurista ja asenna siitä eteenpäin vähintään 1m päässä toisistaan, mieluummin yli 1,5m. Jokaiseen putkeen oma sulkuventtiili eikä yhtään puserrusliitintä, helmiliitintä eli kuteria, vaan puristus, mapress eli sanha liittimet ja 28mm Cu-putki.
« Viimeksi muokattu: 08.05.12 - klo:21:06 kirjoittanut wasp »