Ihmettelin myös tuon maaviileän tehottomuutta. Putkimies teki putkiston Pandion EDE-CG systeemiin EDA-jäähdytysasennusohjeen vaihtoehto 2:n mukaan.
Eli kun maaliuos tulee konetta kohti otetaan siitä T-haara kennolle. Tuossa kennolle menevässä putkessa on ensin kiertovesipumppu.
Kiertovesipumpun jälkeen tulee uusi T-haara jonka toinen putki menee kennolle ja toinen menee kolmitieventtiiliin jota Pandion ohjaa. Tähän venttiiliin palaa myös kennolta tuleva putki. Tämän jälkeen ne menevät takaisin maaliuosputkeen. Näiden kahden maaliuosputkiliitännän väliin on asennettu takaiskuventtiili.
Maaviileä ei toiminut helteillä. Se laski sisääntulevan ilman lämpötilaa max 3 astetta (ulkona 30,1 c, sisälle tuli 28,4c). Kun maalämpöpumpun maaliuospumppu käynnistyi niin lämpötila putosi tuosta 30c:tä 18c:hen! Aikani pähkäiltyä tulin siihen tulokseen että putkimiehen asentama kiertovesipumppu, mallia Wilo Star-Z Nova 4,5W, ei riitä pyörittämään kennossa maaliuosta.
Soitin Wilon maahantuojalle ja sieltä tuli tieto että pumppu jaksaa antaa 0,9 kPa:n paineen kun Enerventin tuki ilmoitti että kennon vastus on jo 1,5 kPa...
Joten tällä hetkellä on Nibe F1245:n maaliuospumppu kokoajan päällä ja jäähdytys toimii. Nyt vain odottelemaan että putkimies tulee vaihtamaan pumpun isompaan. Olisiko ehdotuksia? Olen miettinyt tuota Grundfossin UPS 25-60 mallia mutta Enerventin kennolle menevä putkikoko on 15mm ja tuon liitäntä on taas 1,5" joten se kuristaa/tekee vastusta jonkin verran. Toisaalta virtausnopeus kasvaa ja sitä myöden myös jäähdytysteho. Hieman arveluttaa kuinka tuo virtaus kuluttaa kupariputkia...
Eli laittakaa hieman viestiä millä pumpulla kierrätätte maaliuosnestettä kennossa on onko teho ollut riittävä vai vaatiiko se kuitenkin aina sen mlp:n maaliuospumpun päälläolon...
Saisi tuon paketin pikkuhiljaa toimimaan ennen syksyä...