Hajosi sitten toimilaitteiden ohjausyksikkö. Pari päivää oli hemmetin kylmä sisällä (18 - 19C) ennenkuin tajusin että toimilaitteiden ohjausyksikkö oli rikki ja tämän takia kaikki kauko-ohjatut kierrot oli kiinni. Soittelin Uponorille ja lupasivat uudemman mallin lähettää takuun piiriin.
Tässä uudessa mallissa kuulemma on joku sellainen toiminto joka jättää jonkun määritellyn kierron auki, jos kaikki muut ovat kiinni. Korvaako tämä toiminto täysin hullunkierron? Tässä uudessa mallissa ei kuulemma myöskään tarvita esisäätöarvoja? Minulla on tuossa toisessa jakotukissa yksi käsitermostaatilla toimiva kierto joka on hieman auki. Tästä huolimatta pumppu syötti taas 2 - 3 astetta maksimirajaa lämpöisempää vettä sisäkiertoon kun muut kierrot olivat kiinni.
Ihan maalaisjärjellä ajateltuna luulisi että hullunkierron pitäisi sijaita 1. jakotukilla teknisessä tilassa (jossa siis vaan käsitermostaatteja). Siinähän menee aivan hemmetin kauan ennenkuin se kauemmalla jakotukilla oleva hullunkierto (oli se sitten jakotukin päässä tai varsinkin huonekierrossa) saa palaavan veden lämpötilan nousemaan. Näiden kahden jakotukin välillä on reilu 10 metriä siirtoputkea.
... eli voinko siis laskea tämän uuden "innovaation" varaan? Vai kannattaako vaan suosiste laittaa hullunputki lähemmälle jakotukille. Toisaalta mulla on märkätiloissa aina lämpö päällä, eli luulisi sen lämmittävän paluuvettä tarpeeksi, mutta näin ei kuitenkaan ole. Vai onko tässä nyt jotain muuta vikaa?
... tulipa taas sekavaa.