Kovasti tekisi mieli värkätä omaan kämppään dataloggerijärjestelmä, jolla seurailla lämmityksen toimintaa. TaloLogger vaikuttaisi hienolta softalta tuohon tarkoitukseen.

Ajatus olisi laittaa Linux-kone maalämpöpumpun viereen, joka sitten datat kerättyään siirtäisi vaikkapa kerran tunnissa ftp:llä tulossivun nettiin ISP:n serverille. Yhteys ulkoa sisäverkkoon ei houkuta, joten mieluummin tosiaan tämä ftp-siirto.

Olisi aiheesta muutama kysymys:
1. Sähkölaskun pitämiseksi järkevänä kone olisi aika kevyellä hardiksella. Riittääkö esimerkiksi 512MB muistia? Entä 256MB? Paljonko pitäisi olla tallennustilaa?
2. Mikä Linux-distro olisi suositeltava?
3. Onko tuollainen ajastettu ftp-siirto hankala toteuttaa?

Poissa Lauri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Lämpöässä V10
Re: TaloLogger-systeemiä rakentamassa
« Vastaus #1 : 19.01.12 - klo:09:36 »
Vähän tarkennan, että tuollainen rauta olisi tarkoitus hankkia:

http://computer-marx.de/index.php/artikel/futro240

Hintaa näkyy olevan 15€/kpl, minimitilaus 10kpl. Saksan eBay:ssa hinta on 22€/kpl, voi tilata yksittäin. Postikulut 17€ riippumatta tilausmäärästä.

Muistia voisi laajentaa vaihtamalla 256MB tai 512MB muistikamman, samoin CF-kortti tulisi olemaan 2GB. Verkkoyhteydet pitää hoitaa USB WLAN-tikun avulla, joten siitä tulee jonkin verran virittelyä.

Tuo tietokone houkuttelee, koska virrankulutus jää alle 20W virtalähteen kanssa.

Kone tulisi pumpun viereen ilman näyttöä ja näppäimistöä, joten hallinta pitää tehdä verkon yli etänä. Virransyöttöön tulee varmaan 7,5Ah lyijyhyytelöakku, jolla saa noin 15 tunnin varakäyntiajan.

Tuolla on ohjeet, miten purkkiin laitetaan Finnix Linux sisään:

http://ostrach.hopto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=323:linux-auf-dem-futro-a240-thinclient&catid=43:linux&Itemid=23

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: TaloLogger-systeemiä rakentamassa
« Vastaus #2 : 19.01.12 - klo:14:56 »
Lainaus
Olisi aiheesta muutama kysymys:
1. Sähkölaskun pitämiseksi järkevänä kone olisi aika kevyellä hardiksella. Riittääkö esimerkiksi 512MB muistia? Entä 256MB? Paljonko pitäisi olla tallennustilaa?
2. Mikä Linux-distro olisi suositeltava?
3. Onko tuollainen ajastettu ftp-siirto hankala toteuttaa?

1.1 Yleensä enempi parempi, jos ei hinta pompsahtele isosti. Ei juurikaan vaikuttane sähkönkulutukseen.
1.2 Tallennustilaan vaikuttaa esim. se, että kuinka tiheasti dataa kysellään ja kuinka pitkän aikajakson haluat arkistoida dataa kannassa. Omassa kannassa on n. 25 MB/vuosi. Mittauspisteitä on parisen kymmentä ja mittausväli 2 minuuttia.
2. Se, mitä osaat käyttää/konfiguroida ja mihin on yleisesti tuki olemassa.
3. Ei ole hankalaa. TaloLoggerGraph toki on suunniteltu enemmän olemaan suoraan kantaan kiinni, mutta mikään ei estä tekemästä skriptiä, joka aika-ajoin luo "etusivun" ja siirtää sen FTP:llä jonnekin www-palveltavaksi. wget:in avulla esim. onnistuu tuo paikallisten sivujen kutsuminen/luonti. Cron, sh-skriptejä, wget, ... peruskaluja vaan.

Poissa mteppo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: TaloLogger-systeemiä rakentamassa
« Vastaus #3 : 19.01.12 - klo:19:19 »
Lainaus
...
 Verkkoyhteydet pitää hoitaa USB WLAN-tikun avulla, joten siitä tulee jonkin verran virittelyä.
...
Mulla on pumpussa suoraan rj45. Siinä olis ollu myös usb johon olis saanut WLAN pulikan. En kuitenkaan alkannu sitä virittelemään kun pöytälaatikosta löytyi buffalon WLAN tukiasema. Asensin siihen dd-wrt firmiksen ja konffasin sen bridge-modeen. Tällä konstin sen tukiaseman lan - portit toimii WLAN verkon jatkona, ja laite ei tiedä WLANista mitään. Boonuksena sain tekniseenkin tilaan tavallisen "kiinteän" verkon.
Tämä siis jos eppäilyttää että löytääkö semmosen USB pulikan joka suostuu valitun käyttiksen kanssa toimimaan.
--
Vanha tiilitalo. AIT WZS 101H + 200m kaivoa.

Poissa Letkumies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Ylimitoitettu S9 + paljon kivireikää
Re: TaloLogger-systeemiä rakentamassa
« Vastaus #4 : 23.04.12 - klo:21:18 »
Ihan uteliaisuudesta, onko Lauri vienyt tätä projektia eteenpäin?

Poissa mteppo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: TaloLogger-systeemiä rakentamassa
« Vastaus #5 : 13.12.12 - klo:09:25 »
Mulla nyt ylläolevan kaltainen systeemi raksuttanut puolisen vuotta.
Eli tommonen Fujitsu Siemens Futro jossa joku n 2GB CF kortti levynä. Kone on kiinni reitittimessä (paikallisverkko), fyysisesti ruuvikiinnitetty pöydän alapintaan. WLAN purkki teknisessä tilassa bridge- moodissa josta sitten lankaverkko pumpulle (Alpha innotek - tarkempaa löytyy tuolta Pumput-Muut osastosta).

On helpompi konffata kun saa näyttöön tarvittaessa kiinni tuon koneen ja näppis on kanssa kunhan vaan plugaa kiinni.
Käyttiksenä TinyCore linux, jossa tuki CF boottaukselle ja mahdollisuus asennella softia paketoinnin kautta (omanlaisensa systeemi) ilman että tarvii aina poltella uusia imageja.
Datan keruu pumpulta scriptalla (1/min, cron - tyylinen ajastus), kerran vuorokaudessa siirto toiselle koneelle (scp:llä) jossa varsinainen analysointi.

Toimii keruun osalta ihan ok.

--
Vanha tiilitalo. AIT WZS 101H + 200m kaivoa.