Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Roskia vaihtoventtiilissä  (Luettu 3332 kertaa)

Poissa koti-insinööri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Roskia vaihtoventtiilissä
« : 01.11.09 - klo:11:56 »
Rivitaloyhtiömme uusi elokuussa tätä vuotta asennettu IVT maalämpöpumppu toimii periaatteessa oikein mukavasti, mutta 'Liian korkea paluuveden lämpötila'-hälytyksiä aiheutuu kun vanhan patteriverkoston vedessä liikkuu roskaa vaihtoventtiiliin ja se jumittaa. Suodatin, johon ylimääräiset rojut vedestä pitäisi päätyä jo ennen maalämpöpumppua on kyllä puhdistettu, mutta häikkää ilmenee silti, jopa pari kertaa viikossa. Venttiiliä käsin liikuttelemalla jumitukset saa pois. Ongelma jää kuitenkin roikkumaan ja taas vahditaan, koska mahtaa tulla seuraava hälytys???
Puhdistettaessa suodatin ei mielestäni ollut edes kovin likainen. Pari kokkaretta oli verkossa, muttei oikein muuta. Pitäiskö suodatin vaihtaa tiheämpään? Muita ehdotuksia?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Roskia vaihtoventtiilissä
« Vastaus #1 : 01.11.09 - klo:12:57 »
Lämmitysjärjestelmän huuhtelu eli suomeksi vesien vaihto. Tuo suodatin poistaa vain isommat roskat ja toimintaan vaikuttavat roskat kyllä pääsee läpi.
Toimittajalla on vastuu laitteistosta ja heidän tulee miettiä keinot asian korjaamiseksi.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *