Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermiaan DIY loggeri  (Luettu 63733 kertaa)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #40 : 24.03.09 - klo:10:05 »
Lainaus
olammi :Miten pitkän lokin tarvitset tuosta serial datasta? Voin loggerin päälle vaikka yöksi.

Noo. Minä. Tarvitse. En tarvitse mihinkään, mutta voin katsoa, jos ei muuten aukea.

Esim. yön yli niin, että siellä selvästi on käyntijaksoja ja tapahtumia ja lämmöt ja tilat muuttuilee. Vuorokausi? Sekä sarjaloki että se lokitettujen arvojen osuus (StatLink). Mielellään se sarjaloki sitten ei Exceliin vaan vaikka ihan tavalliseen tekstitiedostoon sellaisena, kun se tulee. Excelillä on vaikea käsitellä mitään, joka ei ole varsinaisesti taulukkomuotoista.

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #41 : 25.03.09 - klo:16:24 »
Täältä löytyy vuorokauden lokitiedosto sekä serial_port_monitorista että StatLink minuuttilokista:

http://www.saunalahti.fi/~mchilly/thermia_new

« Viimeksi muokattu: 25.03.09 - klo:16:33 kirjoittanut McHilly »

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #42 : 27.03.09 - klo:11:02 »
Olen ajatellut että valjastaisi tuon NLSU2 tuohon thermian sarjanarun jatkoksi ja jollain skriptillä kysyisi aluksi muutaman anturin tiedon ja lisäisi sen tekstitiedostoon. Mutta kun en ole mikään ohjelmointi velho niin alkuapuja olisi kiva kuulla esim:

-Onko tuo serial-data nyt 16bit Hexaa vai mitä, ja miten muunnan sen desimaaliksi?
-Onko tuon lokin perusteella mahdollista sanoa onko StatLink kysynyt vain yhden anturin kerrallaan vai useampi?


Koodi kait lyhykäisyydessä tekisi seuraavaa:

#lähetä sarjaportiin "t ID" jossa ID olisi kysyttävä suure tai suureet
#lue sarjaportista tuleva vaste txt tiedostoon
#kysy uudestaan sama tai odota käyttäjän keskeytystä


« Viimeksi muokattu: 27.03.09 - klo:11:06 kirjoittanut McHilly »

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #43 : 27.03.09 - klo:16:25 »
Jos ei varsinaista koodauskokemusta ole kovin paljoa, niin melkein ehdottaisin sitten tähän, että odotat hetken tuota taloLogger-pakettia, jonka julkaisen varmaan ensi viikolla (jahka työkiireet antaa periksi). Siihen on sitten helpompi tehdä lukumoduuli itse esim. siinä olevan oumanSerial-moduulin pohjalta. Muut asiat tulevat siinä sitten valmiina: ajastus, talletus kantaan/tiedostoon/rrd:lle, virhekäsittelyt, jne.

Jos taas moduulin tuottaminen aiheuttaa ongelmia, niin noiden sinun toimittamien lokien perusteella osaan kyllä melko hyvin tehdä esimerkkimoduulin, jota voit sitten testata.

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #44 : 27.03.09 - klo:16:53 »
Vaikuttaa järkevältä, varsinkin tuo viimeinen lause. Olen tottakai valmis testaamaan tuota loggeria koska tässä on oma lehmä ojassa ja ehkä muidenkin lehmät ;)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #45 : 27.03.09 - klo:22:56 »
Mikä sarjaportin nopeus tuossa on käytössä? (baudimäärä?)

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #46 : 28.03.09 - klo:16:17 »
Tälläset löysin logista:

10,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE: Retrieve Baud Rate),DOWN,FALSE,0x0,,,
11,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE: Retrieve Baud Rate),UP,TRUE,0x0,80 25 00 00 ,?%..,
12,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL: Retrieve line control),DOWN,FALSE,0x0,,,
13,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL: Retrieve line control),UP,TRUE,0x0,00 00 08 ,...,
14,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_CHARS: Retrieve special characters),DOWN,FALSE,0x0,,,
15,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_CHARS: Retrieve special characters),UP,TRUE,0x0,1A 00 00 00 11 13 ,......,
16,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW: Retrieve handshake information),DOWN,FALSE,0x0,,,
17,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW: Retrieve handshake information),UP,TRUE,0x0,01 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 02 00 00 ,................,


Oliko  apuja?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #47 : 30.03.09 - klo:13:15 »
Lainaus
Oliko  apuja?

Oli.

Poissa erkka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Thermia Diplomat Optimum Duo 12kW / 220m kaivoa
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #48 : 04.04.09 - klo:15:52 »
Onko jollain tietoa mistä tuollaisen kaapelin voisi hankkia, kun Husdata on nyt IVT:n?

Ruotsalaisilta foorumeilta luin että ruotsin Thermia ei enään ole innostunut myymään tuota heidän vastaavaa kaapelia tavallisille pulliaisille.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #49 : 05.04.09 - klo:11:29 »
Lainaus
Onko jollain tietoa mistä tuollaisen kaapelin voisi hankkia, kun Husdata on nyt IVT:n?

Ruotsalaisilta foorumeilta luin että ruotsin Thermia ei enään ole innostunut myymään tuota heidän vastaavaa kaapelia tavallisille pulliaisille.


  thermia boikottiin....   Kiusantekoa

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #50 : 05.04.09 - klo:11:49 »
Miten olisi jos saisi jonkun foorumin sponsorin/urakointi firman kautta kimppatilauksen, silloin tilaus ei tulisi yksitiyseltä.
« Viimeksi muokattu: 06.04.09 - klo:08:04 kirjoittanut McHilly »

Poissa erkka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Thermia Diplomat Optimum Duo 12kW / 220m kaivoa
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #51 : 19.04.09 - klo:18:59 »
Soitin tuonne ruotsiin Thermia Värmeen ja vastaus oli että kaapelia ei enään valmisteta joten siksi saatavuus heiltä nolla. Toki jollain jälleenmyyjällä voi olla varastossa kaapeli tai kaksi.

Itse onnistuin kalastamaan kaapelin selattuani pelletti ja lämpöpumppu foorumin viestipuuta ja löysin tarpeettoman kaapelin kysymällä.

Nyt vain tarvitaan pumppu kotiin sekä sopiva softa. SuperVisionista löysin jonkun version, mutta olisi myös mielenkiintoista testata josko myös Husdatan  Statlink toimisi tuon kaapelin kanssa.

-erkka

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #52 : 29.04.10 - klo:23:50 »
Vieläkö jotakuta kiinnostaa taloLoggerin Thermia-lokitus ja sen testaaminen? Katselin tänään noita sarjaporttilokeja ja mittaustuloksia. Alkaa olemaan aika lailla selvät sävelet, jos joku haluaa testata betaversiota loggerista.

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #53 : 30.04.10 - klo:11:03 »
hephep, voin olla vapaaehtoinen. Mitä tuohon tarvitaan?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #54 : 30.04.10 - klo:13:15 »
Lainaus
hephep, voin olla vapaaehtoinen. Mitä tuohon tarvitaan?

Ymmärtääkseni sinulla on pumppu ja siihen toimiva sarjaliikenneyhteys, koska olet toimittanut noita lokejakin aiheesta. Sitten tarvitaan kone, jossa on sarjaportti, koneeseen Python 2.4 - 2.6 versio (http://www.python.org/) ja PySerial (http://pyserial.wiki.sourceforge.net/pySerial). Sitten tarvitaan taloLoggerin beta-versio, jonka saat minulta, kun laitat vaikka privaattiviestinä sähköpostiosoitteesi minulle. Teen beta-pakettiin valmiin konfiguraation, joka lokittaa ihan tavalliseen tiedostoon, joten tietokantoja ei tarvita tässä testausvaiheessa. Konfiguraatioon päivität mahdolliset lokitiedoston sijainnit ja sarjaportin osoitteen.

Versio on nyt sitten ns. hihasta nykäisty noiden sarjalokien perusteella. Itselläni kun ei ole Thermian pumppua, niin ei voi testata mitenkään. Katsotaan toimiiko ja jos ei toimi, niin katsotaan, että mitä muutetaan.

Poissa Gura

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Thermia TWS 12 12.6.08 -> 600m pinnassa, 218+63m2
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #55 : 02.05.10 - klo:15:41 »
Täällä myös yksi vapaaehtoinen :)

-G

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #56 : 02.05.10 - klo:18:50 »
Lainaus
Täällä myös yksi vapaaehtoinen :)

-G

Laita yksityisviestinä sähköpostiosoite, jonne laitan zip-pakettina tuon Thermia-loggauksen sisältävän betaversion.

Poissa ameriswede

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #57 : 03.08.10 - klo:16:01 »
I don't read Finnish, but there was enough technical information on the forum that I was able to hook up to my Thermia Duo and read data from it. Thanks to members here for taking time to post what they discovered.

I've still got work to do, but think I have a fairly good idea how to use the ComLi '2' command to read registers. I seem to have found almost all of the values displayed on the LCD user interface. If anyone else is interested in creating a register map for the Thermia Duo (and possibly others) by connecting to the ComLi interface, please contact me.


Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #58 : 18.08.10 - klo:10:17 »
Onko testiryhmä saanut mitään irti pumpusta tuolla thermia-versiolla?

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #59 : 31.08.10 - klo:14:18 »
Mulla on tuo kesä mennyt aurinkoa ottaessa ja nyt vasta olen käynnistämässä testausta.

Tähän mennssä olen saanut NLSU2 purkkin debianin ja pythonin asennettua ja USB_to_serial-adapteri on tunnistettu käyttiksen puolesta.

Seuraavaksi pitäisi saada tuo py-serial asennettua sekä talologgeri.

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #60 : 04.09.10 - klo:21:54 »
nyt on kokeiltu ja tällästä herjaa:

ERROR: Error reading configuration file: taloLogger.conf
Invalid configuration key: ENABLE_THERMIA


ja configgia kun katson niin siellä on:

# Enable Thermia serial device logging (true/false)
ENABLE_THERMIA = true

mitä tehdään?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #61 : 04.09.10 - klo:22:00 »
Lainaus
mitä tehdään?
Ärh... korjataan koodia. Hetki

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #62 : 04.09.10 - klo:22:10 »
URL korjattuun pakettiin lähetetty privana.

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #63 : 04.09.10 - klo:22:16 »
Nyt antaa tälläsen:

jyrki@LKGA07CC2:/home/talo/taloLogger$ python taloLogger.py
Traceback (most recent call last):
  File "taloLogger.py", line 620, in <module>
    main()
  File "taloLogger.py", line 540, in main
    (stat, msg) = confmod.initConfiguration()
  File "taloLogger.py", line 344, in initConfiguration
    temps = thermiaSerial.getVersion()
AttributeError: 'module' object has no attribute 'getVersion'

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #64 : 04.09.10 - klo:22:17 »
Potkii vastaan

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #65 : 04.09.10 - klo:22:26 »
Sama linkki, uusi versio.

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #66 : 04.09.10 - klo:22:31 »
Nyt näyttää tältä:

jyrki@LKGA07CC2:/home/talo/taloLogger$ python taloLogger.py
04.09.2010 22:29:12: ThermiaSerial: Getting thermiaSerial version info.
04.09.2010 22:29:12: ThermiaSerial: Opened thermiaSerial port: /dev/ttyUSB0
04.09.2010 22:29:12: ThermiaSerial: Closed thermiaSerial port: /dev/ttyUSB0
04.09.2010 22:29:12: ThermiaSerial: Received thermia response: 'V,1,5/n/r'
04.09.2010 22:29:12: ThermiaSerial: Received Thermia device version: 1,5/n/r
04.09.2010 22:29:12: Starting taloLogger.py (v1.1a).
04.09.2010 22:30:00: ThermiaSerial: Running thermiaSerial query with id 0
04.09.2010 22:30:00: ThermiaSerial: Opened thermiaSerial port: /dev/ttyUSB0
04.09.2010 22:30:00: ThermiaSerial: Closed thermiaSerial port: /dev/ttyUSB0
04.09.2010 22:30:00: ThermiaSerial: Received thermia response: 'T\\\x00\x08\x00'
04.09.2010 22:30:00: TaloLoggerThread: Storing logged data with 1 points.
04.09.2010 22:30:00: FileStore: Inserting data to file: data.log

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #67 : 04.09.10 - klo:22:33 »
Missä tuon "data.log" filen pitäisi olla?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #68 : 04.09.10 - klo:22:33 »
Tuliko data.log:iin mitään viisasta? Luultavasti siinä hakemistossa missä sen taloLoggerin käynnistit.
« Viimeksi muokattu: 04.09.10 - klo:22:33 kirjoittanut olammi »

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #69 : 04.09.10 - klo:22:36 »
Tälläseltä se näytti:

04.09.2010 22:30:00:
    ulkolampo:2048
04.09.2010 22:32:00:
    ulkolampo:2048
04.09.2010 22:34:00:
    ulkolampo:2048

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #70 : 04.09.10 - klo:22:46 »
Bytejärjestyksen käsittely oli väärin. Uusi paketti linkissä. thermiaSerial.py:ssä ainoa muutos.

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #71 : 04.09.10 - klo:22:56 »
Nyt näyttää bilteman mittarin kanssa samaa ulkolämpötilaa :)

04.09.2010 22:54:01:
    ulkolampo:8
04.09.2010 22:56:00:
    ulkolampo:8

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #72 : 04.09.10 - klo:22:59 »
Nyt vois koittaa heittää sinne conffitiedoston perään vaikka jotain tuollaista:
Koodia: [Valitse]
@MEASURE = huonelampo.THERMIA.room temp
@MEASURE = roomtarget.THERMIA.room target temp
@MEASURE = supplytemp.THERMIA.supply line temp
@MEASURE = returntemp.THERMIA.return line temp
@MEASURE = kuumavesi.THERMIA.hot water temp
@MEASURE = hssupply.THERMIA.heat source supply temp
@MEASURE = hsreturn.THERMIA.heat source return temp
@MEASURE = shuntflow.THERMIA.calc shunt flow value
@MEASURE = tila.THERMIA.status
@MEASURE = integral.THERMIA.integral
@MEASURE = heatcurve.THERMIA.heat curve
@MEASURE = curvemin.THERMIA.curve min
@MEASURE = curvemax.THERMIA.curve max
@MEASURE = curve5.THERMIA.curve +5
@MEASURE = curve.THERMIA.curve
@MEASURE = curve-5.THERMIA.curve -5
@MEASURE = heatstop.THERMIA.heatstop
@MEASURE = loweredroomtemp.THERMIA.lowered room temp
@MEASURE = starttemphotwater.THERMIA.start temperature hot water
@MEASURE = integralA1starthp.THERMIA.integral A1 start HP
@MEASURE = stoptemphotwater.THERMIA.stop temperature hotwater
@MEASURE = runtimehp.THERMIA.runtime heatpump
@MEASURE = runtimeah1.THERMIA.runtime a-heat1
@MEASURE = runtimehw.THERMIA.runtime hot water
@MEASURE = runtimeah2.THERMIA.runtime a-heat2

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #73 : 04.09.10 - klo:23:05 »
".THERMIA" tämä kohta pitää olla kai ":THERMIA" muuten tuli herja.

Mutta nyt logissa seuraavaa:

04.09.2010 23:06:04:
    ulkolampo:8
    huonelampo:20
    roomtarget:21
    supplytemp:26
    returntemp:25
    kuumavesi:45
    hssupply:12
    hsreturn:13
    shuntflow:27
    tila:4
    integral:-4
    heatcurve:28
    curvemin:22
    curvemax:40
    curve5:1
    curve:1
    curve-5:1
    heatstop:18
    loweredroomtemp:2
    starttemphotwater:40
    integralA1starthp:80
    stoptemphotwater:50
    runtimehp:5311
    runtimeah1:23
    runtimehw:539
    runtimeah2:15
« Viimeksi muokattu: 04.09.10 - klo:23:07 kirjoittanut McHilly »

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #74 : 04.09.10 - klo:23:10 »
04.09.2010 23:08:03: ThermiaSerial: Opened thermiaSerial port: /dev/ttyUSB0
04.09.2010 23:08:03: ThermiaSerial: Closed thermiaSerial port: /dev/ttyUSB0
04.09.2010 23:08:03: ThermiaSerial: Received thermia response: ''
04.09.2010 23:08:03: ThermiaSerial: ERROR: Error in return message from Thermia
04.09.2010 23:08:03: TaloLoggerThread: Received none or unknown data for command THERMIA.runtime a-heat1. Retrying...
04.09.2010 23:08:04: ThermiaSerial: Running thermiaSerial query with id 106
04.09.2010 23:08:04: ThermiaSerial: Opened thermiaSerial port: /dev/ttyUSB0
04.09.2010 23:08:04: ThermiaSerial: Closed thermiaSerial port: /dev/ttyUSB0


tuommoinen tuli kerran?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #75 : 04.09.10 - klo:23:11 »
Juu, kirjoittelin conffiksen tuossa vapaalla kädellä ja copy-pastella. Kaksoispiste pitää olla niinkuin havaitsit.

Ilmeisesti suhteellisen järkeviä arvoja tulee ulos. Onko jotain, joka käy silmään, että olisi selvästi väärin?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #76 : 04.09.10 - klo:23:13 »
Lainaus
tuommoinen tuli kerran?

Ilmeisesti kuitenkin retry sai arvon pumpulta ja suoritus jatkui OK noin muuten?

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #77 : 04.09.10 - klo:23:17 »
Jep arvot vaikuttavat ihan ok, ja retryllä tuo jatkoi eteenpäin (tuossa sivusilmällä näin toisen samanlaisen). Aika helpolla lähti se käymään. Itseä hieman kylmäsi alkuun tuo NSLU:n pystytys.

Mikäs tuo "tila:4" onkaan?
« Viimeksi muokattu: 04.09.10 - klo:23:19 kirjoittanut McHilly »

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #78 : 04.09.10 - klo:23:22 »
Se on biteistä koostuva tila-arvo. Komponentit:

STATE_MASK_GROUND_LOOP_PUMP = 1
STATE_MASK_COMPRESSOR = 2
STATE_MASK_RADIATOR_PUMP = 4
STATE_MASK_THREE_WAY_VALVE = 8

Eli nyt kun se on 4, niin RADIATOR_PUMP on aktiivinen. Jos kompura käy, niin 2-komponentti on mukana jne.

Edit: Disclaimer: Nämä kaikki ovat nyt siis allekirjoittaneen tekemiä akateemisia arvauksia. Arvaukset tehty minulle toimitettujen lokien perusteella. Mitään oikeaa virallista lähdemateriaalia ei ole ollut. Mahdolliset ydinsodat, maanjäristykset, tulvat tai mitkä muut tahansa datan tulkinnasta johtuvat tapahtumat eivät millään muotoa kuulu vastuulleni.
« Viimeksi muokattu: 04.09.10 - klo:23:25 kirjoittanut olammi »

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #79 : 04.09.10 - klo:23:28 »
Näin arvailinkin ;) nyt jätän loggerin stressitestiin aamuun saakka ja katsotaan onko se vielä hengissä. Nyt voin hyvin mielin mennä nukkumaan...