Terve,

En tahdo saada Oumannista ulos arvoja, vaikka Talologger lukee ne kyllä lähiverkon yli XML muodossa (login mukaan). Esimerkkien mukaan tehdyt "ulkolampotila" ymv. ankkurit eivät kuitenkaan tuota tulosta vaan ilmeisesti oikea termi on jokin muu EH800 käytettäessä?

Noin muuten homma pelittää, 4 laskuria ja 10 lämpötila-anturia jaoteltuna 3 USB portin kautta pyörinyt 15 päivän verran moitteetta.

Kokeilin koemielessä johdettuja arvoja Exceliin ja ihan järkeenkäypää dataa tiedossa!

ps. 2 ensimmäistä käppyrää ovat ilmalämpöä ja 2 muuta maalämpöä.

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger ja ouman EH800
« Vastaus #1 : 03.11.14 - klo:23:11 »
Saisiko konffitiedoston ja otteen siitä lokitiedostosta kohdasta, jossa sitä XML-dataa/avaimia/arvoja on. Muuten menee arvailuksi.

Poissa Eirotorp

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger ja ouman EH800
« Vastaus #2 : 12.11.14 - klo:15:32 »
Tervehdys,
Kaivoin esille aikaa sitten ostamani Raspin tarkoituksena logata Ouman eh-800 mittaustietoja.
TaloLoggerPI asennettu ja toimii tulostaen käyrää, kuten pitääkin. Talologgerin konffaaminen taidoillani (copy/paste) ei luonnistu tovotulla tavalla.
Olen kahlannut keskusteluja ja ohjeita, että pää on jo sekaisin. Nyt ovat neuvot tarpeen. Tässä asetukset, joilla yritetty saada jotain Oumanilta.

#########################################
CONSOLE_LOGGING = true
VERBOSE_LOGGING = false
DAEMON_MODE = false
LOGFILE = /home/talo/log/taloLogger.log
LOG_INTERVAL = 120
LOG_INTERVAL_LIMIT = 5
##########################################
@DATASOURCE=OUMANEH800:OUMANEH800
##########################################
OUMANEH800:URL=http://192.168.11.50/
##########################################
@MEASURE = ulkolampo:OUMANEH800.Ulkolampotila
##########################################

URL on reitittimen antama, joka toimii selaimella avaten login sivun. Pitäisköhän osoitteeseen lisätä jotain?
Oumanissa on id ja salasana päällä.
En ilmeisesti osaa myöskään käynnitää ja sammuttaa talologgeria, kun /home/talo/log/taloLogger.log sanoo Terminated eikä mitään muuta tietoa ole.
Olen yrittänyt sudo svc -u /etc/service/taloLogger sekä jossain olammin ohjeessa näkemääni % python taloLogger.py. % aiheuttaa syntax error -viestin.

Olisin tosi kiitollinen, jos joku viitsisi vaikka laittaa tänne toimivat eh-800 asetukset niin copypeistari pääsisi eteenpäin.

Kiitokset etukäteen,

-Andy-

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger ja ouman EH800
« Vastaus #3 : 14.11.14 - klo:15:47 »
Lokitiedostoon ei mene mitään tuossa, koska configuraatiossasi CONSOLE_LOGGING on true. Laita falseksi, niin alkaa loki menemään lokitiedostoon.

taloLoggerin ei pitäisi tarvita käyttäjätunnistusta tietojen kyselyyn. Tunnukset tarvitaan käsittääkseni vain asetusarvojen muutteluun, jota taloLogger ei tee. Pelkkä URL tuohon tapaan kuin olet laittanut pitäisi riittää.

Tuo MEASURE-rivi luultavasti sikäli virheellinen, että OUMANEH800-moduulista ei löytyne Ulkolampotila-nimistä datapistettä. Datapisteet ovat dynaamiset ja ne kysytään EH800:lta moduulin käynnistyessä. Kun taloLogger käynnistyy tuolla konffiksella, niin lokiin pitäisi tulla melkolailla alkuun: "Initialized Ouman EH800 module with datapoints:" ja sen jälkeen avaimia ja mahdollisia selitteitä allekkain. Niistä avaimista valitaan halutut ja tehdään MEASURE-rivit tyyliin:
@MEASURE = xxx:OUMANEH800.yyy, jossa xxx on avain, jolla tieto talletetaan kantaan ja yyy on tuossa lokitulosteessa oleva datapisteen avain.

Poissa Eirotorp

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger ja ouman EH800
« Vastaus #4 : 20.11.14 - klo:14:25 »
Tervehdys ja kiitokset olammi!

Ohjeilla pääsin eteenpäin ja puurtamisella maaliin eli nyt piirtää Oumanilta kaikki arvot.
Seuraavaksi olisi tarkoitus saada näkyviin Oilon Juniorilta käyntiaikaa. Tähän olen valjastanut hall -anturin öljypumpun solenoidin kylkeen. Tilatieto luetaan Arduinolle, joka laskee magneettikentän taajuutta. Arvot skaalattu 1=on ja 0=off.
Tämä tieto olisi mukava saada liitettyä Talologgerin käppyröiden alle. Pääsisi myös laskemaan löpön kulutusta.
Olen yrittänyt lueskella foorumia, jos löytyisi vinkkejä tämmöisen tilatiedon siirtämiseksi. Ei tärpännyt, joten kyselisin taas viisaammilta neuvoa.

-Andy-