varaajan kytketty pumppu
« : 17.05.12 - klo:09:10 »
onko järkevää pitää varaajan 500l lämpötilaa pumpulla niin korkeana että varaajassa olevat kierukat ehtivät tuottaa riittävästi lämmintä vettä kesällä, kierukat ovat 20l/min tuottavia joita on 2kpl. Pumpun tarjoaja meinasi että pidetään varaajan lämpö käyttöveden ehdoilla korkeana n.60-65 oC. Olisko pieni sähköinen käyttövesi varaaja tulistuksessa järkevämpi kesällä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: varaajan kytketty pumppu
« Vastaus #1 : 17.05.12 - klo:10:00 »
Kyseessä ilmeisesti Alpha Innotec SWC 80H pumppu.
Onko tämä tulistuspumppu? Asia ei oikein ilmennyt netissä olevista esitteistä.

- Jos ei ole tulistuspumppu, vaan ns. vaihtoventtiilikone (nimitetään myös vaihtuvalauhdutteiseksi), silloin tuo lämpötila on kyllä liian korkea ja jopa vaikea saavuttaa ilman vastuksilla lämmittämistä! Käyttöveden lämmittäminen vastuksilla huonontaa hyötysuhdetta (COP) merkittävästi.

- Jos on kyseessä tulistuspumppu, niin +60...65C käyttöveden lämpötilaksi on ihan ok. Tulistuspumppu ei tarvitse siihen sähkövastuksilla lämmittämistä.

Poissa keisari kyy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: varaajan kytketty pumppu
« Vastaus #2 : 17.05.12 - klo:10:56 »
Esilämmitys kierukassa ja pieni 200l sähkövaraaja kylkeen. muussa tuskin järkeä.

Jos tarkoitus laittaa vanhaan varaajaan mlp kiinni niin laita varaajallinen mlp ja käyttöveden esilämmitys kierukassa ja loput mlp:llä. Siitä huippuluokan hyötysuhde. Tuollaisella kierukkasysteemillä käy päinvastoin varsinkin jos häviöt suuria!

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: varaajan kytketty pumppu
« Vastaus #3 : 17.05.12 - klo:12:12 »
Pidetään käyttöveden ehdoilla varaajan lämpö mahdollisimman alhaalla olisi varmasti ollut paras/oikea lause tarjoajalta. 50 voi olla aika lähellä jos ei hirveästi kuluteta käyttövettä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: varaajan kytketty pumppu
« Vastaus #4 : 17.05.12 - klo:13:06 »
Lainaus
onko järkevää pitää varaajan 500l lämpötilaa pumpulla niin korkeana että varaajassa olevat kierukat ehtivät tuottaa riittävästi lämmintä vettä kesällä, kierukat ovat 20l/min tuottavia joita on 2kpl. Pumpun tarjoaja meinasi että pidetään varaajan lämpö käyttöveden ehdoilla korkeana n.60-65 oC. Olisko pieni sähköinen käyttövesi varaaja tulistuksessa järkevämpi kesällä.
Noilla ehdoilla kokonaisuus COP taitaa mennä alle 2...maalämmölle aika vaatimaton luku.
Jotain parempaa kannattais kehittää.

Poissa voisavi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: varaajan kytketty pumppu
« Vastaus #5 : 19.05.12 - klo:08:58 »
Onko ainut järkevä vaihtoehto patteritaloon ja kierukoista tuotetun käyttöveden systeemissä tulistuspumppu ?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: varaajan kytketty pumppu
« Vastaus #6 : 19.05.12 - klo:11:33 »
Tulistuspumppu on helppo ja hyvä ratkaisu patterilämmitteiseen taloon.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: varaajan kytketty pumppu
« Vastaus #7 : 19.05.12 - klo:11:48 »
Lainaus
Onko ainut järkevä vaihtoehto patteritaloon ja kierukoista tuotetun käyttöveden systeemissä tulistuspumppu ?
Kaikki riippuu loppujen lopuksi kaikista reunaehdoista mitä asiaan liittyy kuten rahat, olemassa oleva järjestelmä, käytettävissä oleva tila, menoveden max C jne...

Kyllä joku vaihtovenakone LKV-varaajalla + kierukallinen akkuvaraaja hoitaa myös homman hienosti.

Vai oliko tuo "must" että käyttövesi otetaan kierukoista ja vain kierukoista?

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: varaajan kytketty pumppu
« Vastaus #8 : 19.05.12 - klo:11:55 »
Riippuu tietysti hieman siintä kuinka korkeita menoveden lämpöjä tarvitaan kovilla pakkasilla, erillistä varaajaa lämmitävä tulistuspumppu on varmaankin parempi jos tarvitaan huippupakkasilla korkeaa menoveden lämpötilaa sillä tulistuspumpussa käyttöveden teko tapahtuu tarvittaessa tuossa sivussa eikä käyttöveden tekeminen pätki lämmityspiiriä. Molemmat toimii varmasti myös patteritaloissa mutta valitettavasti olen huomannut että noita vaihtoventtiilikoneita mitoitetaan nykyään liian paljon osatehoiseksi (siis rehellisiä myyjiä on varmaan suurin osa mutta toiset haluavat vain kaupan ja tarjoavat pienempää pumppua sen takia).