Vanha 1960 valmistunut täyskivitalo. 170 neliötä n. 430 kuutiota kahdessa kerroksessa. Patterilämmitys (kaksilehtiset, isot putket, ollut vapaakiertotalo), Painovoimainen IV, Kaksilasiset ikkunat, ei ammeita/altaita. Öljyä palanut n.4000-4500 l /vuosi.
Kolme tarjousta saatu: -Nibe 1245-10kw, 100l puskuri, 185m reikää
-IVT greenline HE C11 RST, 100 varaaja, 205m reikää (hienotarjous,kaikki eriteltynä, ei epäselvyyksiä, mutta kallis)
- K-Rauta: lässä VS12 203, 190m reikää (vähän epäselvä tarjous)
Niben tarjous tehty 4000 litralla, kun oli puhetta yläpohjan eristeiden vaihdosta ( nyt puru --> puhallusvillaan)
Ongelma: Talon pääsulakkeista ei täyttä varmuutta (20 vai 25 A)
Kiitoksia jo etukäteen
-Pasi
Oletus: lämmitysöjyä 4300ltr/vuosi, 4 hlöä, pääkaupunkiseudulla.TULOSTE
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo, ”Pasi74”
Pääkaupunkiseudulla
Tulostuspäivä 13.11.2011
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve 32 550 kWh
Asukkaiden määräksi valittu 4 hlö
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi 4 000 kWh
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä 36 550 kWh
Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 4300 ltr Jos öljyn litrahinta hinta on 1,180 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 5 074 €
Jos sähkön kWh hinta on 0,120 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 4 386 €
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu 3,1 COP
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa 2,6 COP
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla 3,04 COP
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 1 538 kWh
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 10 500 kWh
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 12 038 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 1 445 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 3 629 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 2 941 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 200 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi valittu (oC) 6,5 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 39 580 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) riittävä
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 11,3 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 12,8 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 14,3 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 15,8 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 17,4 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 12,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -22,4 C Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 046 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 35%
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan! ...
Jos laitat vaihtoventtiilikoneen, hanki tarpeeksi iso lisävaraaja kiertovedelle.
Tulistuspumppu on valmiimpi ratkaisu patterilämmitteiseen taloon.!
Pääsulakkeet ovat yleensä 3 x 25Amp.
Ne kestävät täystehoiseksi mitoitetulla lämpöpumpulla, mutta eivät kestä osatehoisella, jossa pumpun ottotehon lisäksi tulee lämmitysvastusten ottama teho.Tällä nettisivulla yksi esimerkki pumpun ottamasta tehosta ja vaadittavasta sulakekoosta:
http://netfi.oilon.com/cms400/oilonhome2010/products.aspx?id=2050