Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Gebwell T12 vai Geopro SH13  (Luettu 6483 kertaa)

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Gebwell T12 vai Geopro SH13
« : 13.07.11 - klo:03:39 »
Noita kahta pumppua olen vertaillut, mutta mitä eroa niissä teknisesti oikeasti on? Hinnassa on tonttujen ero.

Täystehomitoituksella mennään. Olenko ymmärtänyt oikein, että Geoprossa on lisävastus pumpun kuorien sisällä? Mielestäni oikeampi paikka lisävastuksille on varaaja, jolloin pumpun voi kytkeä irti järjestelmästä ilman, että talo rampautuu.

Muita eroja? Kestävyys jne?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Gebwell T12 vai Geopro SH13
« Vastaus #1 : 13.07.11 - klo:09:11 »
Geopro SH -pumpussa on hätävaralämmittimenä Oilonin ns. Lämpöparoni.  Katso tarkemmin täältä!
Se asennetaan vajaatankin kylkeen, siinä olevaan kierreyhteeseen.
Paronin voi varustaa täysin erillisellä syötöllä, joka ei siis tarvitse tulla lämpöpumpulta, vaan suoraan sähkökeskukselta.
Tämän lämmittimen termostaattiin säädetään arvoksi vähän alempi lämpötila, kuin mitä tankissa sillä asennuskorkeudella normaalisi on.
Jos lämpöpumppu jostain syystä pysähtyisi ja jäisi häiriötilaan, tankin lämpötila laskee ja alittaa termostaattiin asetetun lämpötilan.
Paronin termostaatti kytkee sähkölämmityksen päälle.
Tupa ei pääse menemään kylmäksi vaikka pumppuun tulisi vika talvipakkasella.
Varalämpö toimii, vaikka asukas olisi matkoillakin.
Patteriverkon kiertopumpun sähkösyötön tulee olla myöskin pumpusta riippumaton.

Geopron SH -pumpussa on tietenkin lämmityspatruuna pumpun sisälläkin. Tämä patruuna on tarkoitettu auttamaan osatehoista pumppua.

Erona voi olla myöskin se, että SH pumpussa on ns. aktiivinen tulistus.
Tällä foorumilla olen kuitenkin lukenut, että Gebwell olisi luvannut toimittaa jollekin käyttäjälle pumpun, jossa olisi jotain vastaavaa.
Ilmeisesti ainakin on siis tulossa laite, jossa tuollainen aktiivitulistus on.
« Viimeksi muokattu: 13.07.11 - klo:09:18 kirjoittanut tomppeli »

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: Gebwell T12 vai Geopro SH13
« Vastaus #2 : 13.07.11 - klo:16:36 »
Niinhän Gebwell puhuu aktiivitulistuksesta.

Kylmäainemäärät vaihtelevat myös
Lämpöässä T13 2000g
Gebwell T12 1,2 kg
Geopro SH13 1,9 kg

Eikä se ole suhteessa antotehoon
Lämpöässä T13 14,2 kW
Gebwell T12 13,2 kW
Geopro SH13 13,3 kW, COP 4,5

Gebwell ilmoittaa Lämmönkeruunesteen nimellisvirtaus 2,56 m3/h
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö keruupiirin nimellisvirtauksella 65 kPa
Kuinka pitkää keruupiiriä tuo jaksaa pyörittää?

Lämpöässä Maapiirin max pituus 1x500
Geopro on laskenut minulle 225 m syvän kaivon, joten kai se heidän pumppunsa jaksaa sen pyörittää.


Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: Gebwell T12 vai Geopro SH13
« Vastaus #3 : 18.07.11 - klo:01:39 »
Lainaus
Erona voi olla myöskin se, että SH pumpussa on ns. aktiivinen tulistus.
Tällä foorumilla olen kuitenkin lukenut, että Gebwell olisi luvannut toimittaa jollekin käyttäjälle pumpun, jossa olisi jotain vastaavaa.
Ilmeisesti ainakin on siis tulossa laite, jossa tuollainen aktiivitulistus on.
Gebwellillä on aktiivitulistus kahdella pumpulla nykyään vakiona. Samoin lämpöässällä on kahden pumpun aktiivitulistus. Geopro käyttää venttiiliä, joka säätää virtausta tulistimelle.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Gebwell T12 vai Geopro SH13
« Vastaus #4 : 18.07.11 - klo:08:13 »
Lainaus
Lainaus
Erona voi olla myöskin se, että SH pumpussa on ns. aktiivinen tulistus.
Tällä foorumilla olen kuitenkin lukenut, että Gebwell olisi luvannut toimittaa jollekin käyttäjälle pumpun, jossa olisi jotain vastaavaa.
Ilmeisesti ainakin on siis tulossa laite, jossa tuollainen aktiivitulistus on.
Gebwellillä on aktiivitulistus kahdella pumpulla nykyään vakiona. Samoin lämpöässällä on kahden pumpun aktiivitulistus. Geopro käyttää venttiiliä, joka säätää virtausta tulistimelle.
Onkos se nyt varma että se on aktiivitulistus...? siis muillakuin SH:ssa?
Epäilen että se tulistus ei ole lennossa säätyvä muilla kuin SH:ssa.
Noissa muissa pitäis olla sitten esim lennossa säätyvä kiertopumpun nopeus jos niitä vois kutsua aktiivisiksi tulkistuksiksi sanan alkuperäisessä merlityksessä.

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: Gebwell T12 vai Geopro SH13
« Vastaus #5 : 03.10.11 - klo:03:40 »
Taloon tuli SH13 + SHAK703. Katsotaan nyt sitten kuinka pumppu alkaa puksuttamaan. Nyt ensimmäisessä vaiheessa on varaaja kytketty ja mennään 100% sähköllä.