- Tulistus ei lisää antotehoa.
Pitää paikkansa
- Tulistus ei nosta menoveden lämpötilaa patteriverkostoon vs. vaihtuvalauhdutteinen.
Ensinnäkin tietääkseni kaikki tulistinpumput ovat myös vaihtuvalauhdutteisia
Tulistinpumpuissa yleensä nostetaan imukaasun lämpötilaa alijäähdyttämällä lauhdetta.
-Tulistetun kaasun loppulämpötila on korkeampi ja samalla tulistetun kaasun energiaosuus kokonaisenergiasta on suurempi kuin perinteisissä vaihtoventtiilikoneissa samalla lauhtumispaineella.
Näin saadaan menoveden lämpötila tulistinpumpuissa korkeammaksi.[/color]
- Tulistus ei kasvata COP:tä
Miten tämän perustelet?
Yleensä kun esittää väittämiä pitää myös pystyä perustelemaan ne
Miten itse perustelet väittämäsi?
ATS
"- Tulistus ei nosta menoveden lämpötilaa patteriverkostoon vs. vaihtuvalauhdutteinen.
Ensinnäkin tietääkseni kaikki tulistinpumput ovat myös vaihtuvalauhdutteisia."
-Kerro mitkä kaikki suomalaiset tulistinpumput on oikeasti vaihtuvalauhdutteisia. Jos ns. tulistinpumpun muuttaa asetuksilla vaihtuvalauhdutteiseksi, saako varaajan yläosasta vielä tarpeeksi lämmintä käyttövettä?.
"Tulistinpumpuissa yleensä nostetaan imukaasun lämpötilaa alijäähdyttämällä lauhdetta. "
-Mitkä tulistinpumput oikeasti hyödyntää alijäähdyttimen. Aivan samalla lailla se voidaan hyödyntää vaihtoventtiilikoneessa. Vai?
Alijäähdytintä hyödyntäessä energia pitää myös pystyä purkamaan johonkin, +20 asteen lämpötilan voi tietysti purkaa esim. ulkoportaisiin tai autotallin ramppiin, mutta sekin energia on pois lämmönlähteestä (kaivo tai maapiiri).
"Tulistetun kaasun loppulämpötila on korkeampi ja samalla tulistetun kaasun energiaosuus kokonaisenergiasta on suurempi kuin perinteisissä vaihtoventtiilikoneissa samalla lauhtumispaineella.
Näin saadaan menoveden lämpötila tulistinpumpuissa korkeammaksi."
-Tulistetun kaasun energiaosuus on täsmälleen sama, jos se puretaan yhdellä lauhduttimella(vaihtoventtiilikone) tai erillisellä tulistinlauhduttimella(tulistinkone). Erillisellä tulistinlauhduttimella esim. käyttöveteen purettaessa energian lämpötila vain on korkeampi ja hyötysuhde on sama kuin lauhtumislämpötila.
-EI TULISTINKONE TYHJÄSTÄ ENERGIAA TEE.
-Toki, jos tulistinkoneella on varattu energiaa korkeampaan lämpötilaan varaajaan, sitä voidaan purkaa lämmityspiiriin korkeammassa lämpötilassa niin kauan kuin siinä varaajassa energia on korkeammassa lämpötilassa kuin menovesi lämmityspiiriin, sen jälkeen vaihtuvalauhdutteinen MLP ja tulistin MLP antaa aivan saman tehon ja menoveden lämpötilan talon lämmityspiiriin.
Mutta pitää muistaa, energiaa ladatessa korkeampaan lämpötilaan tulistinvaraajaan sama energiamäärä on pois talon lämmityksestä.
"- Tulistus ei kasvata COP:tä
Miten tämän perustelet?
Yleensä kun esittää väittämiä pitää myös pystyä perustelemaan ne
Miten itse perustelet väittämäsi?"
Tulistus kasvattaa KOKONAIS COP:tä ainoastaan silloin kun lauhtumislämpötilat on OIKEASTI samat molemmissa MLP-tyypeissä ja tulistusenergia pystytään lataamaan oikeasti korkeampaan lämpötilaan.
-Peca-
Ps. tulistusenergia pitää AINA purkaa erilliseen varaajaan, jos sitä korkeampaa lämpötilaa haluaa hyödyntää esim. käyttöveteen.