Kerrotko minkä merkkinen shuntti ja mikä siirtomoottori ja mikä yksikkö ohjasi siirtomoottoria.
Kertoisitko, mitä oli väärin ja mitä piti korjata ? Itsellä shunttiohjausautomatisointi asennuksessa ja lattiapiiri ei ime kovin suurta differenssiä, joten mahdollista, että systeemi sulkee shunttipiirin kokonaan ja sitten pumppu pumppaa "seinää vasten".
Pitäisi varmaan olla mekaaninen esto, että shuntti ei sulkeudu koskaan kokonaan ?
Nää on niitä oransseja mokkuloita. Niissä oli kytkentäohjeessa virhe ja piuhat meni väärin päin tjms.
Shuntin asennostakin (onko auki vai kiinni) oli arpomista, koska (yllätys) shuntin akselin alle tuleva asteikkolevy putosi asennusvaiheessa maapiirin suojaputkeen
Shuntti toimi tietysti "hyvin" välivaiheessa, joten vian selvittäminen oli hankalaa. Asia ratkesi lopulta sähkärin soitettua tutulleen, joka tietää noiden sielunelämän läpikotaisin.
Asiaan liittyi tietysti vielä se että L2 piirin anturi oli aika lähellä kiertovesipumppua, joten kun kierto meni umpeen niin putkessa ollut vesi lämpeni (kuten myös anturi) ja shuntti tietysti aukeni (kun johdot väärin päin).
Kaiken kaikkiaan aikamoinen episodi...
Jani