Pumppu käy melkein kokoajan. Työntää lattiaverkkoon lämpökäyrän vastaisesti yli 5 astetta lämpimämpää vettä kuin pyydetään. Sama käyrän asetus ollut jo kohta 2 vuotta. 1,3 ja hienosäätö 0,7 toiminut loistavasti.Käyttövesi kylmää n. 20 asteista. Pumpun näytössä suihkun kuva eli tekee käyttövettä, mutta työntää sen lattiaan. Voisko vika olla vaihtoventtiilissä? Jumissa ?Onko vastaavia vikoja ollut kenelläkään.